Автор Тема: Расстояние от кабеля в земле до заземлителя  (Прочитано 18034 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline alex79

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 127
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мне когда-то инспектор охраны труда на экспертизе  делал замечание, что расстояние между кабелем и заземлителем должно быть в пределах охранной зоны КЛ (0,6м). Причем махал перед носом инструкцией, где написано, что периодически нужно выполнять осмотр состояние соединений вертикальных заземлителей и горизонтальных проводников на предмет коррозии, повреждений и т.д. Короче, мол будут раскапывать контур - могут повредить кабель. Хотел бы я посмотреть на того, кто контур раскапывает, чтоб на него позырить... Но проще оказалось в проекте нарисовать 0,6м расстояние и забыть об этом.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
alex79, Инспекрор, в какойто мере, прав. Зачем делать контур для отдельного здания? Согласно ДБН в качестве заземлителя можно использовать строительные конструкции здания, и этот заземлитель удовлетворяе всем требованиям, при том , что требование 4Ом относится только для заземления нейтрали трансформатора (генератора). Делать контур для отдельного здания в городской застойке очень проблематично. В ПУЕ прописано, что при плтной застройке целесообразно объеденять контура соседних зданий в общую систему заземления.

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Сугор
при плтной застройке целесообразно объеденять контура соседних зданий в общую систему заземления.
или как вариант заземлитель 30-40м по http://eom.com.ua/index.php/topic,2309.0.html
Вообще в нашем регионе, если в рабочей (проектной) документации отсутствует повторное заземляющее устройство PEN-проводника, проект вернут >:( в первую очередь с этим замечанием, вот так.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Generator, Извини, но не соглашусь, есть требование к заземлению нейтрали трасформатора (4 ОМ), заземление молниезащиты нормируется габаритами, заземление ТП и здания связаны РЕN проводником, т.е. заземление любого здания присоединенного к ТП РЕN проводником улучшает значение этого показателя.

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, я не допонял с чем ты не соглашаешся?
Цитата: Generator
или как вариант заземлитель 30-40м
с этим что ли?
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Всегда в проекте размер ставлю при пересечении КЛ и полосой заземления - 300-350мм - это есть в типовом проекте. Вопросов никогда не было.
« Останнє редагування: 06 Березень 2010, 08:54:10 від Sergey U. »
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline mental

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 179
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 532
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Где нормируеться расстояние от низковольтного кабеля, проложеного в земле, до паралельно рассположенным трем электродам заземлителиния? Кабель АСВ3Х180.
"Теория без практики мертва и бесплодна.
Практика без теории вредна и пагубна."
К.Ф.Гаусс.

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
какое напряжение?

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
"низковольтного"--мабуть 0,4 кВ.
Доречі мене теж це давно цікавить.

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну в таком случае если кабельная линия 0,4кВ то можно руководствоваться документом "Правила охраны электрических сетей". Охранная зона для кл - 1м. (пункт 5). Следовательно на расстоянии 1м

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
sashkomtm, дякую.
Значить, як я зрозумів, треба керуватись розмірами охоронної зони КЛ. Ясно.

« Останнє редагування: 06 Березень 2010, 19:57:59 від ZoloS9479 »

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: O.S.
як я зрозумів, треба керуватись розмірами охоронної зони КЛ
Я це не стверджую. Я підказав для Сугор, де можна подивитись охоронні зони КЛ.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я знайшов яку-не яку, але відповідь на питання теми:

2.2.4. Горизонтальные заземлители в местax пересечения с подземными сооружениями, железнодорожными путями и дорогами, а также в других местах возможных механических повреждений следует защищать металлическими или асбоцементными трубами.
Прокладку заземлителей параллельно кабелям или трубопроводам следует выполнять на расстоянии не менее 0,3 м, а при пересечениях - не менее 0,1 м.
 
і от іще

2.2.9. При пересечении трасс кабелей, имеющих свинцовую или алюминиевую оболочку, с трассой горизонтального стального заземлителя, если оба элемента прокладывают непосредственно в грунте, расстояние между заземлителем и кабелем в местах пересечения должно быть выбрано не менее 1 м.
При невозможности выполнения этого требования кабель, наоборот, рекомендуется прокладывать максимально близко к заземлителю, и его оболочку следует дополнительно соединить с заземлителем. Место соединения необходимо гидроизолировать.

Це з оцієї інструкції:
elektrik-master.ru/download/instr/uszm.doc

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
O.S., тоже читал в книге Карякина стр141. В нормативах не встречал.
« Останнє редагування: 28 Грудень 2010, 08:40:31 від hi_tech »

 