2Х2ХTL-D58 W
Я ТАК ПОНЯЛ 4Х58 ВТ=232 Вт
232х1,2=278,4 Вт
278,4/220*0,96=1,3 А(верно????)

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
electro`, косинус 0,96 как правило свидетельствует об ЭПРА, зачем же тогда брать потери в ЭПРА - 20%, как для ЭМПРА?
Потери в ЭПРА для ЛЛ составят максимум 10%. Итог= 4х0,058х1,1=0,26кВт, Iр=1,2А
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline electro`

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 131
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я конечно извиняюсь уже может сто раз обговаривали это вопрос но где конкретно верней откуда взяли 10 %?

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Смотреть здесь.
А далее мотать на ус ;).
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline electro`

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 131
    • Перегляд профілю
    • Awards
там видать местами перепутали (где мощность потребляемая комплектом)

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
electro`, чего там напутали то?
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline electro`

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 131
    • Перегляд профілю
    • Awards
первая табличка ЭмПРА 58 Вт  Мощность, потребляемая комплектом ЛЛ + ПРА  =64 Вт
                            ЭПРА 50 Вт  Мощность, потребляемая комплектом ЛЛ + ПРА  =67 Вт

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
electro`, столбец ЭмПРА надо смотреть для В1-D, а столбец ЭПРА надо смотреть для А1-А3
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline stepanovasvetka

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 1
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Рецепты
    • Awards
Эх мудрите вы мужики, берется светильник, подключается к розетке, подключается амперметр и получает фактическое значение потребления тока (причем точное а не то что указал производитель на глазок).

Offline r13

  • *
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 18
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Эх мудрите вы мужики, берется светильник, подключается к розетке, подключается амперметр и получает фактическое значение потребления тока (причем точное а не то что указал производитель на глазок).

Проектировщик так не будет делать, он посмотрит паспорт изделия(каталог), где указаны тех.хар-ки изделия и заложит(подберет) в проект. Иначе ему с вашей методикой придется вначале "полезную модель" на весь объект собрать за свои деньги :D

Offline skvorez

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 2
  • Country: 00
  • http://elektro-blog.ru/
    • Перегляд профілю
    • мир электричества
    • Awards
2Х2ХTL-D58 W
Я ТАК ПОНЯЛ 4Х58 ВТ=232 Вт
232х1,2=278,4 Вт
278,4/220*0,96=1,3 А(верно????)


да возьмите клещи и померяйте

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
да возьмите клещи и померяйте
Накукуй мерить, если производитель ГАРАНТИРУЕТ свои паспортные данные?
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю