Re: проектування ПЛ
« Reply #15 : 26 Липень 2013, 10:20:58 »
Ага, или трехпроводная прокладку которой можно сделать кабелем 4х6

5-ти або 3-х -згідний, а для чого 4-та у 3-х провідній
Опыт - это не то, что происходит с человеком, а то, что делает человек с тем, что с ним происходит.

Offline Berayi

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 110
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: проектування ПЛ
« Reply #16 : 26 Липень 2013, 10:36:11 »
а для чого 4-та у 3-х провідній

Ну во-первых, допустим, есть у Заказчика на складе такой кабель и хочет он его использовать (а чо нельзя?)
Ну а во-вторых, 3-х проводной СИП - уж очень специфическая позиция и возится исключительно под заказ, а вот 4-х проводной СИП всегда в наличии

Offline p23asae

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 309
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: проектування ПЛ
« Reply #17 : 26 Липень 2013, 11:06:19 »
п.1,7,121. Яке мінімально допустимий переріз заземлювального провідника з міді 6мм2 чи 10мм2?

Offline Slawikvap

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 277
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: проектування ПЛ
« Reply #18 : 26 Липень 2013, 11:29:59 »
п.1,7,121. Яке мінімально допустимий переріз заземлювального провідника з міді 6мм2 чи 10мм2?

"заземлювального провідника з міді" - на опорі, для повторного заземлення нуля - це розкіш
"заземлювального провідника з міді" - для приєднання ГЗШ до виводу з землі контура заземлення - зручно
PEN провідних ЛЕП не є заземлювальним провідником. Мінімальне січення об'єднаного нуля PEN (N+PE) повинно бути неменше 10мм2 по міді і 16мм2 по алюмінію, інакше необхідно розділяти (5-ти або три провідна мережа).
Опыт - это не то, что происходит с человеком, а то, что делает человек с тем, что с ним происходит.

Offline Berayi

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 110
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: проектування ПЛ
« Reply #19 : 26 Липень 2013, 14:36:18 »
Slawikvap, теперь пожалуйста так же красиво ответьте на вопрос топикстартера, а то я отвлек Ваше внимание от главного вопроса
а саме цікавить чи можна натягувати трос між опорами на відстань 45-50 метрів з кабелем 4х6мм

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: проектування ПЛ
« Reply #20 : 26 Липень 2013, 15:15:25 »
чи можна натягувати трос між опорами

http://eom.com.ua/index.php?topic=7593.0

Offline Slawikvap

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 277
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: проектування ПЛ
« Reply #21 : 26 Липень 2013, 15:20:21 »
а саме цікавить чи можна натягувати трос між опорами на відстань 45-50 метрів з кабелем 4х6мм

Механічно - можна (трос навантаження від кабеля повинен витримати), але це необхідно підтвердити розрахунками з врахуванням того який стан опор, чи присутні на них існуючі ЛЕП і т. д..
На рахунок підвішування кабеля - заводи виробники говорять що кабель непризначений для цього, ПУЕ допускає див. п. 2.3.25 позиція 4...
Опыт - это не то, что происходит с человеком, а то, что делает человек с тем, что с ним происходит.

Offline rvov4ok

  • *
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 15
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: проектування ПЛ
« Reply #22 : 08 Серпень 2013, 13:17:51 »
А, если не секрет, объясните зачем кабель вообще?

4х6 - я так понимаю, что медь (иначе не пройдет по минимальному сечению нуля)
смотрим прайс: кабель ВВГ 4х6 - 32,65 грн.
смотрим в прайсе: провод СИП-4 4x16 - 12,18 грн.
далее в типовом проекте смотрим расчетные пролеты СИП (с учетом ветра и гололеда для конкретного района проектирования, а также типа опор и количества цепей на опоре)

Потом подходим к зеркалу и смотрим где я и где те "проблемы" 8)
кабель вибираю в звязку з тим , що з ПЛ перехожу на технологічну естакаду, тому СІП прийдеться одягати в оболонку, і видумувати якісь конструкції для прокладки провода по естакаді
Досвід – це така річ, яка з'являється відразу після того, як була дуже потрібна.

Offline rvov4ok

  • *
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 15
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: проектування ПЛ
« Reply #23 : 08 Серпень 2013, 13:26:13 »
Як Ви збираєтесь повторно заземляти нуля, якщо в Вас ЛЕП буде виконуватись даним кабелем???

А, что мне может помешать это сделать обычным способом?

Хотя в том, что сечение PEN проводника должно быть не менее 10 мм кв. согласен. beer

НО, прошу заметить, ТС не обозначил назначение линии, поэтому если данная линия (а стало быть и присоединенная к ней электроустановка) защищена УЗО, то согласно того же пункта 1.7.145 требование по сечению не менее 10 мм "идет побоку" и все, что я писал в первом посте ИМЕЕТ МЕСТО БЫТЬ
ПЛ буде живити щит силовий від якого буде запитане КВПіА обладнання і лінії обігріву обладнання  (гріючим кабелем , ТЕНи) загальною потужністю 4кВт

Досвід – це така річ, яка з'являється відразу після того, як була дуже потрібна.

Offline Inel

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 11
  • Повідомлень: 169
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: проектування ПЛ
« Reply #24 : 20 Грудень 2013, 11:28:55 »
При  указанном сечении кабеля он будет классифицироваться согласно п.2.1.1 ПУЭ, как электропроводка.  Для сечений кабеля до 16 мм включительно для наружной электропроводки разрешается  четыре пролета длиной до 25 м ( п.2.1.5  ПУЭ).

 