Автор Тема: Замечание экспертизы, как поступить  (Прочитано 2035 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот такое замечание "Для обоснования выбора степени защиты электрических аппаратов, щитов,  све-тильников дать классификацию помещений по условиям окружающей среды, по степени опасности поражения электрическим током (ПУЭ(рус.) п.1.1.6-1.1.13)"
как это оформить надоумьте, если не трудно :-[

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
как это оформить надоумьте, если не трудно
Типа такого. Только классификация у вас другая.


Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
как это оформить
ДБН А.2.2-3:2012
Додаток Е вказано що в пояснювальній записці в розділі охорони праці мають наводитися характеристика виробничих приміщень , розрахунки або обгрунтування категорій вибухопожежної небезпеки .

Я вперше зустрічаю такі вимоги експертизи . Можна послатися на ДСТУ Б А.2.4-21:2008 та ДСТУ Б А.2.4-24:2008 що дані ДСТУ не передбачають наводити в проекті обгрунтування вибору ступені захисту електрообладнання .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Так и напишите, что пректируемое єлектрооборудование располагаеться в помещениях согласно ПУЭ п..... относящихся к помещениям (например-к нормальным согласно п.1.1.6 или какие там у Вас на самом деле), поэтому в проекте раздел ...... запроектировано электрооборудование (электроаппараты, светильники и т.д.) со степенью защиты IP... согласно ПУЭ пункт .....
 Тоесть определитесь какие у Вас помещения с нормальной средой, сырые, влажные, особо сырые, пыльные, с химически активной средой и т.д.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
 Только в помещениях катигорийных с повышеной опасностью на планах в табличках указывают класс зоны, а для взрывоопасных зон еще и категорию и группу взрывоопасной смеси, я так понимаю у вас проект обекта гражданского назначения, выбор электрооборудования для которого вы осуществляете руководствуясь ДБН и ПУЭ поэтому и ответ должен быть общим, как я приводил выше.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можна послатися на ДСТУ Б А.2.4-21:2008 та ДСТУ Б А.2.4-24:2008

Спасибо, но проект на Россию, производственный корпус

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
вот  еще такие замечания
"Не представлена таблица расчета электрических нагрузок, выполненная в соответ-ствии с РТМ 36.18.32.4-92, требование п.16 п.п. «в» ПП №87."
таблицы какие нас на форуме подойдут, или нужно какую-то особенную :-[
 и еще
"Для электроприемников систем противопожарной защиты (СПЗ) не предусмотрено резервное питание от независимого автономного источника питания, а так же самостоятельная панель противопожарных устройств (панель ППУ) с АВР, в соответствии с п.4.2, 4.3, 4.10 СП 6.13130.2013"
это надо делать отдельный щит СПЗ? :-[

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не представлена таблица расчета электрических нагрузок, выполненная в соответ-ствии с РТМ 36.18.32.4-92
таблицы какие нас на форуме подойдут, или нужно какую-то особенную
Там есть табличка
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.