Автор Тема: Категорія надійності електропостачання відділення банку?  (Прочитано 1973 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline p23asae

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 309
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Яка категорія надійності електропостачання відділення банку -2 чи 1?

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН В 2.5-23-2010
табл. 2.1
в зависимости от электроприемников

Offline p23asae

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 309
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можливо ви знаєте приблизну потужність, яку буде споживати відділення банку? Або де це знайти?

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
p23asae,
Отделения разные бывают, бывают 2-3 человека сидят, а бывают и 50.
Ориентировочная площадь? Количество работающих? 
Ориентировочно считать как для офиса.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Яка категорія надійності електропостачання відділення банку

В файловому архіві є норми проектування банків ВБН В.2.2-00032106-1-2001 , в таблиці 4 вказані категорії надійності електропостачання
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=3
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
норми проектування банків ВБН В.2.2-00032106-1-2001

Здесь обсуждалось:
http://eom.com.ua/index.php?topic=745.0

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.