Расскажу как считал я.
По Голубеву "Расчет токов к.з. в сетях 0,4-35 кВ" посчитал ток 3-ф к.з. за трансом:
формула (32): І(3)к =U*Sном/(корень(3)*10*Uк*Uном^2)= Iном*100/Uк;
где Іном - номинальный ток трансформатора, А,
Uk- напряжение к.з., %
Если принять что Іном = S/(корень(3)*Uном)=1000/(1,732*0,4)=1443 А
получается І(3)к = 1443*100/5,5 = 26,236 кА
Идем дальше:
Ударный ток я считал по Справочнику по проектированию электроснабжения, линий электропередачи и сетей по редакцией Я.М. Большама и компании издания 1974 года.
п.2-34 (стр 156)
iуд= Куд*Корень(2)*I(3)к;
Ударный коэффициент
Куд = 1 + a(0.01);
Коэффициент затухания периодической составляющей тока к.з. для t=0.01 c
a(0.01) = e^(-t / Tа) либо определяется по графикам в том же справочнике - что удобнее, но грубее;
Постоянная времени затухания апериодической составляющей тока к.з., с
Та= Хсум/(314*Rсум)
Итак подобъем бабки:
Для транса ТМ-1000 Rт=0,00186 Ом, Хт=0,0088. Только не спрашивайте как определял - все по тому же Голубеву формулы (25), (26), (27).
Та=0,0088/(314*0,00186)=0,015 с
a(0.01) = e^(-t / Tа) = 0,55
Ку=1,55
іу=1,55*1,41*26236=57338 А или 57,4 кА
Электрограду я вопрос задал - обещали подумать.