Подскажите правильно ли я делаю, подключаю оборудование в производственном здании до 1кВ, могу ли я на внутренний контур т.е. шину для дополнительного уравнивания потенциалов, подключить оборудование и расценить это как присоединение к защитному РЕ-проводнику, ведь эта шина присоединена к шине РЕ в РП 380/220.
И как правильно назвать этот контур, можно его назвать контур заземления.

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Наверное все таки правильно будет "магистраль защитного заземления".

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ИМХО это не правильно. Если у вас есть отдельная шина уравнивания потенциалов, то она используеться только по этому назначению. Оборудование должно присоединяться на соответствующие шины РЕ распределительных щитов. Чисто моё ИМХО

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Перелистала все ПУЭ запрета не нашла, может что пропустила. Хотелось бы ссылку на документ.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
могу ли я на внутренний контур т.е. шину для дополнительного уравнивания потенциалов, подключить оборудование и расценить это как присоединение к защитному РЕ-проводнику
Скорее всего это шина защитного заземления, т.е. РЕ-проводник. Обычно в производственных зданиях так и делают - к оборудованию ведут 4-х проводный кабель (3L, N) а корпус оборудования привариваю к шине.

Offline pps

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 22
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Считать СУП контуром заземления нельзя, ПУЭ 1.7.78 гласит что СУП имеет место быть. СУП - соединяет все СТОРОННИЕ проводящие части, трубопроводы и ..., а заземление (не зануление) ,если оно есть, технологическое оборудование: станины двигателей, станки ...
В этом щепетильном вопросе я оглашаю лишь свое мнение, и ни в коем случае не пытаюсь его навязать.

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
п.1.7.148. Для оборудования систем уравнивания потенциалов можно использовать сторонние и открытые проводящие части электроустановок, указанные в 1.7.131, или специально проложенные проводники либо их соединения.

п.1.7.131. В качестве защитных проводников в электроустановках напряжением до 1кВ можно использовать:
1)...........
     - стационарно проложенные изолированные или не изолированные проводники;
..........


Получается можно использовать один контур для разных целей.
« Останнє редагування: 18 Липень 2013, 09:39:49 від Елена.Ш »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
подключаю оборудование в производственном здании до 1кВ, могу ли я на внутренний контур т.е. шину для дополнительного уравнивания потенциалов, подключить оборудование и расценить это как присоединение к защитному РЕ-проводнику
ПУЕ
1.7.148. Для влаштування систем зрівнювання потенціалів можна використовувати сторонні і відкриті провідні частини електроустановок, зазначені п І.7.131, або спеціально прокладені провідники чи їх сполучення.

Внутрішній контур є спеціально прокладені провідники .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Andrey59

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 112
  • Повідомлень: 462
  • Country: ua
  • http://www.etm.io
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Пользуясь случаем, хотелось бы лечь спать.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В призводственных зданиях в качестве защитного проводника используеться РЕ проводник кабеля питания, а главной заземляющей шиной (ГЗШ) является РЕ-шина вводно-распределительного щита (в производственных зданиях ЩСУ; РП). Основная фунция-автоматическое отключение питания для защиты персонала от поражения электрическим током. Одновременно с автоматическим отключением питания, в системе заземления                 ТN-C-S в электроустановках до 1000В, выполняеться основная система уравнивания потенциалов, смысл которой заключается в уменьшении напряжения прикосновения при неисправном электрооборудовании (повреждении изоляции) до безопасного уровня (50В). Которая, как вы уже говорили, заключается в преднамереном присоединении к главной заземляющей шине (ГЗШ) электроустановки: защитных проводников;
металлических труб коммуникаций входящих в здание: ВК;ОВ;ГС, технологические трубопроводы, броня кабелей; металлических конструкций здания; металлические части системы вентиляции и кондиционирования и т.п.
 То, к чему вы все это присоединяете в цеху и есть проводники основной системы уравнивания потенциалов.