Доброе утро,форумчане! Тема может и не новая ,но для меня необходимо посоветоваться, т.к. промпредприятие делаю впервые. Цех  деревообработки  с пилорамой размерами 12х30м  н=7м,по цеху ходит кран-балка на высоте 6м  ,рельсовый путь 25м ширина 10.5м.  ПО ВСН196-83 освещенность 200лк ,при расчете на высоте потолка получилось 78 светильников INOX2х36,что в жизни нереально.Как правильно подобрать светильники и где лучше установить в данном случае чтоб не мешать кран -балке: вдоль стен на высоте 3.5м или еще как.... И нужно ли равномерное освещение всего цеха ,есть приличная площадь складирования  120м2 :(

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я бы посоветовал Вам определится с категорией помещения, однозначно помещение относиться к пожароопасным П-ІІа, очевидно там есть зоны в которых образовываеться древесная пиль создающая взрывоопасную зону. Исходя из этого необходимо подобрать светильники, кабели и способ их монтажа. Не видя плана помещения трудно точно сказать как более економично и правильно расположить светильники, судя по размерам помещения, колоны расположены через 6 м по периметру здания. Я предлагаю как вариант: установить светильники на колонах по периметру здания на высоте от 4 до 5м и 2 ряда с размерами: поперек-4,0х4,0х4,0м с пролетом через 6м по длине здания, с креплением светилников выше кран-балки в зависимости от строительной конструкции перекрытия цеха. Светильники должны бы защищенные в соответствии с категорийностью цеха, по этому в связи с большой нормой освещенности предлагаю использовать светильники с лампами ДНаТ.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline maik

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 172
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
вот план цеха: высота 7м, кран-балка на h -6м/

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
попробуйте вот эти светильники http://www.nskltd.com.ua/index.php/produktsiya/svetilniki/vzryvozashchishchennye-svetilniki/vzryvozashchishchennye-lyuminestsentnye-svetilniki/vzryvozashchishchennyj-svetilnik-lyumin-v-z-258-vipet-n-i-pc-wr-er-ii3g-d-eex-na-ii-t5-detail (они сертифицированы в Украине и России). Скачайте каталог VYRTYCH 2013-2014 полностью (в правом верхнем углу страницы по указанной ссылке)-там найдете все для пожаро-взрывоопасных помещений. Цены довольно приемлемы.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
 Разрезов по плану нет?
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
    Взрывозащищенный светильник люмин.в/з 258 VIPET-N-I-PC-WR-ЕР II3G/D EEx nA II T5


не взрывозащищенный.
IP-65, да, но не взрывозащищенный
А как же буковки(Ех) в названии светильника? Да и сертификаты у них есть...Лично мне он тоже хлипким кажется для взрывозащиты,но посмотрите их каталог по ссылке-там все довольно убедительно.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline omega75

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 72
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 80
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
С "Ex nA" не имеет значения хлипкий корпус или нет, с таким видом взрывозащиты в светильнике при работе не образуется искра и не нагревается.

Offline maik

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 172
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Интересно,а технолог поставил категорию ПII-а... наверно от кол-ва  пилок зависит. А Вообще где лучше разместить светильники?

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
С "Ex nA" не имеет значения хлипкий корпус или нет, с таким видом взрывозащиты в светильнике при работе не образуется искра и не нагревается.
+1 ! Мы ставили такие светильники на мельнице...проектировщики были очень солидные, так что думаю и для деревообрабатывающего цеха норм будет!
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Корсаков Дмитрий Юрьевич, uksusXIII, Вы забыли о таком моменте, как категория помещения, которую дают технологи. При хорошей вентиляции и отсосе пыли от рабочего органа станка и своевременной замене фильтров - вполне возможно, что категория помещения там будет нормальная и необходимости ставить спецсветильники небудет

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: освещение цеха деревообработки
« Reply #10 : 22 Липень 2013, 10:30:59 »
Да нет, для России для определения категории помещений необходимо руководствоваться НПБ 105-03 от 18.06.2003г. Для расчета разделом 3 часть 2; для определения категории согласно расчета-разделом 4. Выполнять проектирование и монтаж согласно ПУЭ гл.7.
 Я вам делал предложения по расположению светильников на колонах по периметру здания и 2 линии паралельно в здании с монтажом кабеля на тросу по длинне здания, выше моста кран-балки. Судя по пролету помещения 12м, у вас должны быть солидные фермы для монтажа плит перекрытия кровли, на которых выше пути движения кран-балки на трубных (профильных) кронштейнах вы могли бы закрепит светильники. Для этого вам нужно строительные разрезы планов с высотой установки монорельсов и габаритов кран-балки по высоте от него (просвет до фермы). Я думаю что высота фермы в любом случае позволяет спрятать светильники выше движения кран-балки. Трос крепить с двух сторон на анкерах, с установкой натяжной муфты со стороны противоположной монтажу кабеля, с заземлением троса (катаной проволоки) с двух сторон, от внутреннего контура РЕ. Для уменьшения провиса, можно подкрепить трос к ферме перекрытия по центру цеха, хотя думаю при пролете 30 м с монтажом одного кабеля его не будет. Обслуживать светильники будут с моста кран-балки.
  Что категория помещения  по пожарной опасности будет-это однозначно, по взрывной необходимо технологам считать, будет ли горючая древесная пиль создавать взрывоопасную зону в объеме помещения или установленная местная вытяжная вентиляция будет обеспечивать вытяжку скажем на цыклон.
« Останнє редагування: 22 Липень 2013, 10:40:51 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: освещение цеха деревообработки
« Reply #11 : 22 Липень 2013, 12:07:26 »
С позволения выскажу пару мыслей.
grossel, во-первых уточню, не НПБ, но СП и уже давно.
Во-вторых надобно учитывать аварию, аварийную ситуацию с вытяжной вентиляцией. Категории считаются при  аварийной ситуации, а не при условии нормальной работы.
Тут уже с разработчиками раздела "вентиляция" беседовать надобно и технологам и электрикам.
В дополнение поста Сугора - предусмотреть автоматику - станок не включится пока вентиляция не заработает в "норме".
Тут два пути, либо забить на всё остальное и тупо применить светильники "Ех" и спать спокойно, либо ждать пока "соседи" не разрулят в сторону категории В без всяких взрывных зон. Да, в вент.камере - Ех.
Напрягло - ВРУ в венткамере...?

Высказал ИМХО.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: освещение цеха деревообработки
« Reply #12 : 22 Липень 2013, 14:03:09 »
 sbal вы не правы, НПБ 105-03 имеет статус действующего! Это нормативный документ МЧС с каких бы его меняли на СП. Мы благополучно с него в 2007 году сделали НАПБ Б.03.002-2007 для Украины.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline omega75

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 72
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 80
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: освещение цеха деревообработки
« Reply #13 : 22 Липень 2013, 20:17:53 »
Видать не сталкивался товарищ.
бывает...
Видать товарищ расшифровки не знает...

Offline maik

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 172
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: освещение цеха деревообработки
« Reply #14 : 23 Липень 2013, 04:59:31 »
Технолог дал категорию В-2 по цеху . Есть приточка и вытяжка,+местный отсос опилок с лотка вдоль пилорамы. ВРУ из венткамеры убрано,а можно его в конторе на втором этаже разместить в тех кабинете ,питание (опора) заходит оттуда.? А на какой высоте можно  размещать светильники с лампами ДРЛ в цехе ,если на колоннах ставить , монорельс крана на высоте 6м . Заказчик не хочет размещать по потолку ,трудно в обслуживаниии

 