Автор Тема: Внесение изменений в проектную документацию  (Прочитано 3423 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline yusya

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 35
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 81
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вопрос таков: Взяли на обслуживание объект "Насосы в отделении дисталяции бензола-автоматическое пожаротушение (порошковое)". Тушить надобно двигатели, а само помещение не герметично (есть пол, есть крыша и навесы которые защищают от агресивной окружающей среды, но дверей и застекленных окон нет, только проемы открытые). Загорелся двигатель и потушить не смогли, т.к. порошок унесло ветром, да и по объему его не хватило. Проект разрабатывался в 2005 году не нашей организацией. Т.к. обслуживали мы, то и с нас спрос. J) Как быть? Отдать проект в организацию-разработчик, пусть вносять коррективы? Или мы можем это сделать? Может новый проект? И вообще меня смущает не герметичность объекта, как же система будет корректно работать?

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
yusya, проанализируйте проект 2005 года, сие надобно было зделать при принятии на обслугу.
Далее изучите "старый" ДБН и получите ответ на
меня смущает не герметичность объекта, как же система будет корректно работать?
После новый ДБН "в зубы".
Или Вы предполагаете - форумчане научат Вас?
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline yusya

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 35
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 81
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемый sbal, на обслугу принимала не я. У меня есть выше стоящее руководство, заместители, мастер по тех обслуживанию и т.д. А мне дали сейчас, мол, переделывай. А форумчане опытные люди, не научат, так подскажут нужное направление. Ведь для этого мы здесь все собрались, не так ли?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Лучше свой новый проект. Хотя, и отдать можно. Это вопрос ответственности.
Расчет смотрите в ДБН В.2.5-56, п.Е.3.7.3 - локальное тушение по объему.
Если негерметичность ниже 15%, то считайте по п.Е.3.6.3.
А вообще, прочтите весь раздел Е.3  :)
По сути, там в случае открытых проемов к основному количеству ОВ добавляется достаточно большое дополнительное количество. Правда, не факт, что ветер учитывается.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
 yusya, дык дал же направление, Вы же не потрудились даже открыть ДБН-ы, тупо сидели перед монитором и ждали доброй феи  ;).

есть крыша и навесы которые защищают от агресивной окружающей среды, но дверей и застекленных окон нет, только проемы открытые)
выбор средств тушения с учетом возможной макс. скорости движения воздушных масс - паспорта изучить. Учтите сие.
Или выдать в задании - застеклить и прочая для "получения" надобной герметизации.
« Останнє редагування: 16 Липень 2013, 09:51:30 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
выбор средств тушения с учетом возможной макс. скорости движения воздушных масс
А в каком паспорте Вы такое видели? Процитируйте, пожалуйста, хоть что-нибудь.

Offline yusya

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 35
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 81
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я ждала доброго ответа: как правильно и грамотно внести изменения в проектную документацию

Offline yusya

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 35
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 81
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
А "добрая фея" у нас  rga  beer  Спасибо! :thumbsup:

Offline Andrey59

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 112
  • Повідомлень: 462
  • Country: ua
  • http://www.etm.io
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Может отсюда что-то поможет:
ГОСТ 2.503-90 ЕСКД. Правила внесения изменений.
ГОСТ 2.603-68 ЕСКД. Внесение изменений в эксплуатационную и ремонтную документацию.
ГОСТ 24.401-80 Система технической документации на АСУ. Внесение изменений.
Пользуясь случаем, хотелось бы лечь спать.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Andrey59, вопрос не в оформлении. Вносить изменения в проектную документацию имеют право только авторы проекта. Проект выпускается организацией. Люди, которые подписываются в штампах, работают в этой организации. Если Вы впишете туда себя, то Вы, собственно, кто по отношению к данному проекту? Если тех же авторов, то где взять их подписи? Можно, конечно, с ними договориться, Вы делаете, они подписывают. Но в любом случае все это нужно светить у пожарных. Так что дешевле сделать свой проект, типа, "техническая реорганизация", чтоб иметь возможность использовать имеющееся оборудование. В общем, такие задачки с точки зрения проектных работ, довольно муторные.
Как вариант, можно сделать все втихую, никому не показывая. Но может всплыть при проверке.

yusya, мерси за комплеман.  :) Просто посылать всех по поводу и без, лишь бы засветиться, я считаю не слишком красивым жестом.  :thumbsdown:

Offline yusya

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 35
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 81
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот мое глубоко уважаемое руководство и предлагает оформить все по-тихому, никому не показывая
« Останнє редагування: 16 Липень 2013, 10:58:09 від yusya »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тогда сделайте расчет (в случае чего будет что показать) и карандашиком дорисуйте модули в проект, типа, так и было.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А в каком паспорте Вы такое видели? Процитируйте, пожалуйста, хоть что-нибудь.
Что, нет? Значит нет  :)
А теперь читнём ДБН. Тушению подлежат здания/сооружения и /или помещения в оных. В данном случае имеем:
есть пол, есть крыша и навесы которые защищают от агресивной окружающей среды, но дверей и застекленных окон нет, только проемы открытые
это помещение? Нет, это навес, или полунавес, четверть, но не помещение. Ибо ограждающих конструкций нет
Понятие "герметизация" - в "плане" отсутствия изоляции от других помещений, но не относительно "улицы/двора".

Отсюда и -
выдать в задании - застеклить и прочая для "получения" надобной герметизации.

Или опять нет, rga,?
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Что, нет? Значит нет
Так какого пинками других посылать, если сами не знаете?

это помещение? Нет, это навес, или полунавес, четверть, но не помещение.
Определение из нормативов, пожалуйста.

Ибо ограждающих конструкций нет
Есть. Пол, крыша и навесы. Сетчатый забор - тоже ограждающая конструкция.

Или опять нет, rga,?
Как вариант.
Но тушат и на открытой площади, локальное тушение называется. Другой вопрос, как это правильно сделать, да еще чтоб потушило.
Тем более, что установка есть, уже работает (как-то). Доказывать, что она не нужна? У себя же работу отбирать?  :'(
« Останнє редагування: 16 Липень 2013, 11:16:08 від rga »

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
rga, пинками - а как иначе заставить думать??

Был пожар,
порошок унесло ветром
. Всё. Чего тут ишо изобретать то?

как это правильно сделать, да еще чтоб потушило.
Застеклить, двери вставить и модули рассчитать шоб хватило.
Расчет концентрации порошка, а какая может быть кенцентрация, ежели ветром сдувает?
И еще - возможные разливы ЛВЖ кто будет учитывать при локальном то?

Еще тот вопрос, что дешевле вставить окна или менять очередные движки и всё остальное после пожара. Деньгу считать то тож надобно.

Определение из нормативов, пожалуйста.
ну хотя бы из ДК 018-2000 устроит?
"Об'єктами класифікації в ДК БС є будівлі виробничого та невиробничого призначення та інженерні споруди різного функціонального призначення.
Споруди - це будівельні системи, пов'язані з землею, які створені з будівельних матеріалів, напівфабрикатів, устаткування та обладнання в результаті виконання різних будівельно-монтажних робіт.
Будівлі - це споруди, що складаються з несучих та огороджувальних або сполучених (несуче-огороджувальних) конструкцій, які утворюють наземні або підземні приміщення, призначені для проживання або перебування людей, розміщення устатковання, тварин, рослин, а також предметів.
До будівель відносяться: житлові будинки, гуртожитки, готелі, ресторани, торговельні будівлі, промислові будівлі, вокзали, будівлі для публічних виступів, для медичних закладів та закладів освіти та т. ін.
Інженерні споруди - це об'ємні, площинні або лінійні наземні, надземні або підземні будівельні системи, що складаються з несучих та в окремих випадках огороджувальних конструкцій і призначені для виконання виробничих процесів різних видів, розміщення устаткування, матеріалів та виробів, для тимчасового перебування і пересування людей, транспортних засобів, вантажів, переміщення рідких та газоподібних продуктів та т. ін.
Інженерні споруди класифікуються в основному за інженерним задумом, що визначається цільовим призначенням об'єкта.
До інженерних споруд відносяться: транспортні споруди (залізниці, шосейні дороги, злітно-посадкові смуги, мости, естакади тощо), трубопроводи та комунікації, дамби, комплексні промислові споруди, спортивні та розважальні споруди та т. ін."
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: