Автор Тема: Вопрос про холодильники  (Прочитано 1695 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вопрос про холодильники
« : 17 Липень 2013, 22:08:43 »
По ДБН В.2.5-23:2010 линии питания холодильного оборудования предприятий общепита должны быть самостоятельными, начиная с ВРП, ГРЩ (п. 4.8).
Однако, в табл. 3.10 есть примечание 1, в котором говорится, что мелкое холодильное оборудование до 1 кВт следует относить к технологическому оборудованию.
Я думаю, из этого следует, что 5 холодильников мощностью 300-400 Вт вполне можно подключить от ближайшего щита питания технологического оборудования?

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос про холодильники
« Reply #1 : 18 Липень 2013, 09:10:29 »
Я думаю, из этого следует, что 5 холодильников мощностью 300-400 Вт вполне можно подключить от ближайшего щита питания технологического оборудования?
Совершенно верно.
Например все холодильники кухни, подключаю с щита кухни.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 402
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос про холодильники
« Reply #2 : 18 Липень 2013, 10:53:37 »
Совершенно верно.
не верно. Холодильники должны быть подключены отдельной линией по 1категории

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос про холодильники
« Reply #3 : 18 Липень 2013, 11:33:19 »
подключены отдельной линией по 1категории
На рахунок I категорії ви переборщили , холодильники не вимагають виконання АВР .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 402
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос про холодильники
« Reply #4 : 18 Липень 2013, 11:45:25 »
На рахунок I категорії ви переборщили , холодильники не вимагають виконання АВР .
Roman3R, да, я погорячился и перепутал нормы с требованием заказчиков. Но ДБН В.2.5-23:2010 допускает увеличение категории надежности

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос про холодильники
« Reply #5 : 18 Липень 2013, 14:31:08 »
Да нет, все правильно, согласно тредования ДБН В.2.5-23-2010 Вы спокойно можете подключить свои холодильники от щита холодильного оборудования.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос про холодильники
« Reply #6 : 18 Липень 2013, 15:26:02 »
Всем спасибо!
Стационарные холодильные и морозильные камеры более 1 кВт, естественно, подключаю от своего щита, запитаного от ВРП с АВР.
А обычные холодильники - от щита технологии. Это не критичное оборудование, имхо. Если что случится - всегда можно бросить переноску, ну или грузчика дядю Васю позвать и холодильник к ближайшей рабочей розетке перенести :) На небольших объектах я и их стараюсь отдельной группой от ГРЩ, но здесь - ну никак практически
« Останнє редагування: 18 Липень 2013, 15:28:45 від ejen »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: