Автор Тема: Електроприймачі ІІ категорії  (Прочитано 2470 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline rvov4ok

  • *
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 15
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
В ТУ на проектування електрообігріву захесних ящиків та імпульсних трубок потрібно забеспечити ІІ категорію електропостачання.
ПУЕ каже:Електроприймачі ІІ категорії рекомендується забезпечувати електроенергією від двох незалежних взаєморезервуючих джерел живлення.
В ЩС завожу 2 взаеморезервуючих кабеля від двох вводів з АВР, чи потрібно в ЩС ще 2 секції з секційним вимикачем?
Чи кабеля заводити на автомати а з них на загальну шину?

Досвід – це така річ, яка з'являється відразу після того, як була дуже потрібна.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Електроприймачі ІІ категорії
« Reply #1 : 01 Серпень 2013, 10:49:33 »
 Можно использовать щит типа ЯпРа-ххх/х ШМК ООО"Элекон Лтд" г.Киев. На ввода заводить кабели питания, а  для групповых подключений нагревателей использовать автоматы.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Електроприймачі ІІ категорії
« Reply #2 : 01 Серпень 2013, 11:43:40 »
В ЩС завожу 2 взаеморезервуючих кабеля від двох вводів
АВР для електроприймачыв II категорії електропостачання не вимагається , достатньо ручного перемикання .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Електроприймачі ІІ категорії
« Reply #3 : 05 Серпень 2013, 13:53:35 »
А там и нет I категории. На вводе стоит перекидной рубильник на 2 ввода который обеспечивает II категорию.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline rvov4ok

  • *
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 15
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Електроприймачі ІІ категорії
« Reply #4 : 08 Серпень 2013, 13:08:53 »
Вдячний за підказку! :thumbsup: