Вообще-то, извещатели выбирают, опираясь не на высоту помещения, а на первичные признаки пожара (читайте п.6.2.6 ДБН В.2.5-56). В Вашем машзале когда открытый огонь появится? Когда все уже полыхать будет? Или там топливо какое-то имеется?
Отраслевые нормы составлялись бог знает когда, когда тепловые извещатели были дешевле грибов, поэтому ими и затыкали все дыры. Доказывая свою правоту и свой выбор, Вы вполне можете опираться на современные нормы. К слову, ДБН В.2.5-56 говорит, что другие нормы не должны ему противоречить.
С другой стороны, отраслевые нормы уточняют выбор извещателей, опираясь на собственную специфику, чего общие нормативы сделать не в состоянии.
С третьей стороны, посмотрите внимательно на все эти таблицы типов извещателей. Обычно они рекомендательные, а не обязательные.
В общем, отправная точка - первичный признак пожара.
Для высоты 16 м Вам подойдут:
- из дымовых - аспирационные или лучевые. Лучевые, как правило, не проходят из-за бардака под потолком;
- из тепловых - линейные (термокабель). Дальше нужно смотреть конкретные модели и их характеристики от производителя. Свяжитесь с вот этими ребятами, Вам расскажут:
http://cfpt.com.ua/index.php/fire/vesda-xtralisИ все это ООООчень дорого