Автор Тема: сигнализация для хранения метанола  (Прочитано 1816 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline vacilina

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 143
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте! В промышленном здании есть комната 2х2,5м для хранения метанола. Датчики во взрывозащищенном исполнении должны быть? И лучше тепловые?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Датчики во взрывозащищенном исполнении должны быть?
Категория помещения?

И лучше тепловые?
А что гореть будет?

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Метанол - метиловый спирт, он же древесный спирт.
Легковоспломеняющеяся жидкость.
Температуры при "крепости" 85% масс.:
- вспышки 11 гр. С;
- восплам. 23 гр. С;
-самовосплам. 510 гр. С.
В нормы лезьте, чюйка мне подсказывает:
- категория А;
- отдельно стоящее сооружение;
и т. д.
« Останнє редагування: 15 Липень 2013, 11:15:47 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
чюйка мне подсказывает:
- категория А;
Категорію необхідно підтвердити розрахунками , НАПББ.03.002-2007 , цього вимагає експертиза і МНС , чюйка не проходить .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R:) проходит как видим. Я уже устал долдонить на счёт НАПБ Б.03.002-2007
Экспертиза здесь не причём, с расчёта категории начинать - нормальный, правильный ход проектирования как отправная точка отсчёта, а не из пальца высасывать.
А чюйка моя уже подсчитала +/- лапоть  ;)
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline vacilina

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 143
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
По заданию - категория помещения А, класс зоны 22. Датчик взрывозащищенный,  подключаемый кабель JE-H(ST)H…E30, искробезопасная цепь через МБИ. Можно ли проложить кабель без стальной трубы, у датчика ведь нет даже резьбы для соединения с трубой?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можно ли проложить кабель без стальной трубы, у датчика ведь нет даже резьбы для соединения с трубой?
Можно.

Offline vacilina

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 143
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
как хорощо! Спасибо!!!

Offline Перке

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 220
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Метанол и взрывоопасная зона класса 22 - как то не стыкуется.
Это что, от спирта пыль образуется?
« Останнє редагування: 18 Липень 2013, 22:54:44 від Перке »

Offline vacilina

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 143
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сегодня технологи дали новый план - А/В-1а

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В любом случае труба/гофр/короб/и т.п. для искробезопасной цепи - это просто механическая защита.

Offline vacilina

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 143
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо :)

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В любом случае труба/гофр/короб/и т.п. для искробезопасной цепи - это просто механическая защита.
Несколько поправлю.
Требная проводка преполагает герметизацию вводов в трубу.
А короб, гофра - без герметизации - резервуары скопления газов, паров..., что не есть хорошо.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Требная проводка преполагает герметизацию вводов в трубу.
Несколько поправлю. Это если она будет выходить в другие помещения, т.е. герметизируются проходки.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю