Автор Тема: Выбор указательного и промежуточного реле  (Прочитано 8824 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline steelser

  • **
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 30
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день! Подскажите по поводу указательного реле..
Имеется указательное реле РЭУ11-21-1-40 Rу= 936 Ом, Iср=0,016А
Имеется промежуточное реле R4-2014-23-1220 Rр=54 000 Ом
Питание DC 220В
1. Указательное реле и промежуточное соединены последовательно.
2. Iср реле=220/936+54 000=0,004А
Получается, что при подаче сигнала на блинкер сработает только промежуточное реле с последующим сигналом на отключение , а блинкер нет.
Следовательно необходимо:
1. Либо уменьшать ток срабатывания указательного реле (до 0,003-0,004)  -  а такого РЭУ нету
2. Либо найти промежуточное реле с меньшим сопротивлением катушки -
3. Либо параллельно промежуточного реле поставить сопростивление ПЭВР-100 1000 Ом.

Я правильно рассуждаю?
 

Offline e_one

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 26
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 409
  • Country: ua
  • солнечноэлектрик
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
steelser, у вас катушки реле соединены последовательно. я правильно понял?

Offline steelser

  • **
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 30
    • Перегляд профілю
    • Awards
Наверное со схемой будет проще)))

Offline e_one

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 26
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 409
  • Country: ua
  • солнечноэлектрик
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
steelser, где-то в ТОЭ написано что при последовательном соединении сумма напряжений на приемниках равна общему напряжению сети. Благодаря тому что катушку ОП вы подключили последовательно катушкам 1У и 2У вы оказались без нужного напряжения или на указательных катушках или на катушках ОП.
Нельзя в цепях управления катушки соединять последовательно.

Offline steelser

  • **
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 30
    • Перегляд профілю
    • Awards
Т.е. за счет сопротивления катушек падает напряжение... так? значит нужно посчитать падение напряжение, которое не должно превышать 10%, если превышает то выбрать промежуточное реле с более низким сопротивлением либо в параллель установить резистор

Offline e_one

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 26
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 409
  • Country: ua
  • солнечноэлектрик
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
steelser, зачем эти костыли?
поставьте катушки в параллель и добавьте еще одно промежуточное реле

Offline steelser

  • **
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 30
    • Перегляд профілю
    • Awards
какие костыли.... )))) там в дело в другом... существует 5 блинкеров... от защит которые давят на катушку ОП (отключение)... зачем усложнять схему

Offline e_one

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 26
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 409
  • Country: ua
  • солнечноэлектрик
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
steelser, а можно всю схему цепи управления?

Offline steelser

  • **
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 30
    • Перегляд профілю
    • Awards
вот

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
вот
На все реле сигнал идет по напряжению а не с токовых цепей (трансформаторов тока) . Если на любое реле попадает напряжение достаточное для его срабатывания оно сработает .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline steelser

  • **
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 30
    • Перегляд профілю
    • Awards
вот
На все реле сигнал идет по напряжению а не с токовых цепей (трансформаторов тока) . Если на любое реле попадает напряжение достаточное для его срабатывания оно сработает .
При чем здесь ТТ..... реле указательные есть напряженческие, а есть токовые...  у меня токовые.....

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Меня тоже слегка удивила схема с последовательным соединением катушек.
Я так понимаю вы управляете печью. Там возможно какая-то сложная схема. В схемах управления выключателями на ПС или РП катушки промреле не садятся в цепи блинкеров.
Повторюсь, я не знаю особенностей построения цепей управления печами, но я еще ни разу не встречал чтобы цепи управления и сигнализации соединяли вместе.
Обычно процесс следующий: сигналы включения или отключения приходят на соответствующие дискретные ВХОДЫ устройства управления и защиты, а к дискретным ВЫХОДАМ присоединяются блинкера.
(На примере выделены красным)
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline steelser

  • **
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 30
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вы правы это сталеплавильная печь))) Реле ОП воздействует на соленоиды отключение элегагового выключателя.... Блинкера необходимы для фиксации аварийной ситуации... с отключением печи...Также контакты блинкеров  присутсуют в цепи включение дабы не влючить печь на аварию....  Добавлю также что это только схема управления печи,  а есть схема управления выключателем... где непосредственно и осуществяется релейная защита посредстом МРЗС.....

По поводу токов срабатывания блинкеров наверное лучше подобрать опытным путем...))))

Offline bondyj

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 27
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 101
  • Country: ua
  • На лицо ужасный, добрый изнутри...
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
По поводу токов срабатывания блинкеров наверное лучше подобрать опытным путем...))))

Уважаемый коллега, я бы не советовал над таким объектом проводить опыты...
А на мой взгляд, ток срабатывания РЭУ должен быть таким как и ток срабатывания промежуточного реле, т.е. 220 В/54000 Ом=0,0041 А.
Я правда РЭУ с таким малым током срабатывания не встречал в каталогах - наименьший ном. ток РЭУ 0,006 А. В таком случае я б посоветовал выбрать промежуточное реле с большим током срабатывания.
Я учился понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Образованием, ей-богу, я никогда не мог блеснуть...

Offline steelser

  • **
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 30
    • Перегляд профілю
    • Awards
Согласен... ))) только опыты не на самом же объекте, а в лаборатории ... Да или реле с большим током срабатывания или резистор

 