В принципе экспертиза может потребовать эти данные если возникают какие-нибудь сомнения по правильности выполнения проекта. Это нужно чтобы определить:
1. Обеспечивают принятые в пректе решения качество электроэнергии согласно ГОСТ 13109-97 п.5.2
(для Украины и ГІД 34.20.178:2005);
2. Сработает ли защита ВЛ-0,4 кВ на подстанции при К.З. в конце линии при такой длинне линии и принятому сечению кабеля.
Поэтому Вам необходимо выполнить расчет падения напряжения и желательно полное сопротивление линии от точки подключения на ТП (Zс=Zтр+Zпр.+Zкл.+Zвл....) , вдруг если понадобиться проверять эфективность срабатывания защиты при токах К.З.
Падение напряжения нужно считать от точки подключения на ТП до Вашего вводно-распределительного щита, в сети 3-фазного тока с РЕN-проводником, по извесным формулам (В.И.Дьяков "Типовые расчеты по электрооборудованию", Шаповалов И.Ф. "Справочник по расчету электрических сетей", Беляев, Булычев и.т.д)
в распределительной сети. А так же в групповой по формуле для однофазной сети до ниболее удаленного приемника. Ну и потом результат естественно суммируеться.
Но думаю целью расчета все же должна быть вывод, эфективно ли работает защита по отключению аварийного участка за время оговореное в гл.1.7 ПУЭ, или нет, для безопасного обслуживания электроустановки.