Собственно вопрос, смотрю в разных проектах по разному. Ктот ставит "С" ктот "В".
А Вы как думаете?

Offline Войнов Олег

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 29
  • Повідомлень: 228
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Розеточные цепи С
Освещение В
Пока мы строили социализьм, в Германии строили дороги...

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я ставлю С. Хотя сейчас у нас практически нет проектов жилых домов. На электроплиты ставил В.

Offline Kirlos

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 274
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата из брошюрки Schneider "Проектирование электроустановок
квартир с улучшенной планировкой
и коттеджей"
:
В электроустановках жилых зданий в основном используются автоматические выключатели с
характеристиками типов В и С. Расцепление типа В рационально применять для защиты розеточных
линий, типа С – для линий, питающих светильники, теплые полы и стены, сауны и т.п. При выборе
автоматического выключателя необходимо учитывать предполагаемую температуру окружающей
среды в месте его установки.

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Там где есть индуктивная нагрузка и пусковые токи ставлю С (светильники с люминисцентными лампами, кондиционер, и т. д.)
Входите тесными вратами

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да, но ведь в розетку могут включить оборудование у которого тоже есть индуктивная нагрузка

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да, но ведь в розетку могут включить оборудование у которого тоже есть индуктивная нагрузка
Например?
Входите тесными вратами

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тот же кондиционер. При отсутствии у заказчика желания тянуть отдельную для кондционера линию питания. А при мощности некоторых кондиционеров 0,8-0,9кВт это в полне реально.

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если известно, что будет кондиционер, то ставить в этой линии С. И не важно отдельная эта линия или нет. Хотя я бы настаивал на отдельной.
Входите тесными вратами

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Предпочитаю ставить С. В ставлю ставлю если на 100% уверен что не будет проблем с пусковыми токами, нарпимер небольшие линии с лампами накаливания, или если возникаю вопросы с током однофазного КЗ.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как правило - С
я знаю не все, а только половину

Offline beatle

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 81
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
С-других вариантов не вижу :)
Действовать согласованно — главная задача электриков

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Интересно, кто кроме SKlim, проверяет на срабатывание пр к.з.?

Offline мадо

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 117
  • Повідомлень: 600
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Скажу чесно нико не проверяю на ток к.з. Так как стараюсь чтобы линии никогда небыли длинными. Хотя знаю что это не правильно  - но мне впадло .
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Offline Анастасия

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 199
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
На  розетки- В. На освещение и кондиционеры - С.На вводе С -обязательно.А насчет заказчика тянуть отдельную линию или нет на кондиционер - тянунуть и обязательно! Хотя как поступать, если это внутренние блоки по 40 Вт (у меня был случай, когда в номере было 5 внутренних блоков и я на них ставила один автомат), а на наружный, конечно, отдельная линия.

 