Автор Тема: Еще раз о пожаротушении ТП  (Прочитано 3038 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Deer

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 6
    • Перегляд профілю
    • Awards
Еще раз о пожаротушении ТП
« : 28 Травень 2013, 20:27:29 »
Здравствуйте! Оборудованию подлежит трансформаторная подстанция кат. В, расположенная внутри производственного корпуса в отдельном помещении. В ней находятся 2 трансформатора по 2500 кВТ 6 кВ каждый. Предприятие не энергетическое (горно-рудная промышленность). В таблицу В.2 "Споруди, приміщення та технологічне обладнання енергетичних об’єктів" ДБН В.2.5.-56-2010 данная ТП не попадает по характеристикам трансформаторов (мощность и напр.). Подскажите, пожалуйста:
1. чем оборудовать - тушением или сигнализацией?
2. на какие нормы ссылаться при выборе ПТ или ПС?
3. есть ли какой другой нормативный документ, куда попадает вышеозначенная ТП?


Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Еще раз о пожаротушении ТП
« Reply #1 : 29 Травень 2013, 09:25:58 »
Посмотрите еще п.13 Таблицы В.1 ДБН В.2.5-56

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Еще раз о пожаротушении ТП
« Reply #2 : 29 Травень 2013, 09:35:38 »
Если у Вас уголь
Есть еще такой документ: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an/18/RE10132.html#18 
Про затвердження Правил пожежної безпеки для підприємств вугільної промисловості України
Наказ Міністерства палива та енергетики України
від 12 жовтня 2004 року N 638

7.2. Установки пожежної сигналізації та пожежогасіння
7.2.1. Будівлі, приміщення та споруди підприємств повинні обладнуватися установками пожежної сигналізації та пожежогасіння відповідно до вимог ДБН В.2.5-13-98, правил, стандартів, відомчих та інших нормативних документів (ВНТП 26-82, ВНТП 27-82), які не суперечать цим Правилам (додаток 9).

Посмотрите Додаток 9 и поищите эти ВНТП

Offline Deer

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 6
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Еще раз о пожаротушении ТП
« Reply #3 : 29 Травень 2013, 12:09:25 »
Спасибо, по-немногу проясняется - согласно П.13.1.1 Таблицы В.1 ДБН В.2.5-56 - сигнализация. Думаю дальше, ищу ВНТП, по результату отпишусь.

Offline Перке

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 220
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Еще раз о пожаротушении ТП
« Reply #4 : 29 Травень 2013, 13:37:54 »
Если охлаждение трансформаторов масляное то
еще есть п.7.40 Таблицы В.2 ДБН В.2.5-56:
 "Помещения масляных выключателей, трансформаторных камер, распределительных устройств до 1000 В, которые расположены в производственных, административных и других зданиях"

При массе масла более 60 кг - АСПТ


Offline Deer

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 6
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Еще раз о пожаротушении ТП
« Reply #5 : 29 Травень 2013, 21:48:29 »
Получается, что  согласно П.13.1.1 Таблицы В.1 и  п.7.40 Таблицы В.2 ДБН В.2.5-56-2010 - сигнализация. Все просто - внимательней читай норм.документы. Стыдно....
Огромное спасибо за помощь! Здорово помогли.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: