Будь-ласка, прошу терміново!!! інформацію.  який пункт якого документу регламентує вибухозахищені сповіщувачі в опалювальній на газі!!!!!!!!!!!!!!!!1 Точно знаю, що треба і сам це десь бачив, але не маю часу шукати. ПЛЗ ПІДКАЖІТЬ!!!!!!!!!!!!

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В архиве уже выкладывал....

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН В.2.5-56, Таблица В.2, п. 1.4.1
Пособие к СНиП II-35-76. Рекомендации по проектированию крышных, встроенных и пристроенных котельных установок и установке бытовых и теплогенераторов, работающих на природном (есть здесь в файловом архиве).
К слову, в проекте к ДБН В.2.5-хх Котельные это требование тоже есть