Автор Тема: Машзал електростанции  (Прочитано 1658 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline vacilina

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 143
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Машзал електростанции
« : 27 Червень 2013, 15:27:15 »
Есть мини ГЭС (площадь 69 кв.м) один генератор 90 кВт, категория машзала-Д. Согласно ДБН В.5.-56-2010 табл. В.2  п.1.3 необходимо пожаротушение. Раньше для категории Д достаточно было пожарной сигнализации. Может сейчас тоже без пожаротушения можно обойтись?!

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 53
  • Повідомлень: 503
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Машзал електростанции
« Reply #1 : 27 Червень 2013, 15:32:22 »
Вы вроде ссылаетесь на нормы, но все же пишите "можно как-то обойтись"...

Offline vacilina

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 143
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Машзал електростанции
« Reply #2 : 27 Червень 2013, 16:19:42 »
Может есть исключения на мини ГЭС

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Машзал електростанции
« Reply #3 : 15 Липень 2013, 10:27:29 »
Да, они любят писать категорию Д на генераторные. Скорее всего, это взято из таблиц. Но категория Д есть очень сомнительной. И если в главных пожарных нормах прописано - тушить, значит, тушить.
У нас был такой случай. Сейчас парят голову, как обосновать свою Д, потому как она и не Д вовсе.

Offline vacilina

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 143
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Машзал електростанции
« Reply #4 : 15 Липень 2013, 13:13:38 »
Спасибо за ответы. Эта ГЭС из одного машзала и состоит.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Машзал електростанции
« Reply #5 : 15 Липень 2013, 14:01:55 »
Эта ГЭС из одного машзала и состоит.
Если один машзал и рядом зданий нет, то можно попробовать согласовать как отклонение. Т.е. у вас, типа, не помещение, а здание (шучу).  :)
ДГ тушат обычно, чтоб пожар не пополз по зданию. Ведь топлива много, гореть будет хорошо и быстро. У Вас - ползи пожару некуда. Есть такой способ тушения - полное выгорание, типа, пожар потухнет, когда само все сгорит. Если заказчик может позволить себе это и ему не жалко машины, то можете попробовать согласовать решение.

Offline vacilina

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 143
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Машзал електростанции
« Reply #6 : 15 Липень 2013, 15:46:00 »
да, это вариант

Offline Sanuch

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 218
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Машзал електростанции
« Reply #7 : 20 Вересень 2013, 08:57:12 »
категория машзала-Д
Докажите Д вообще ничего делать не надо по 56 ДБНу
6.2.23 У будинках та спорудах не підлягають обладнанню СПС та АСПГ приміщення:
г) виробничих та складських приміщень категорії Г та Д за пожежною небезпекою;
Но по "Д" огромные сомнения, там что нет совсем пожарной нагрузки?

 