Автор Тема: важный нюанс по расчету нагрузок  (Прочитано 2541 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
В кратце опишу ситуацию.
Проектируеться обычный многоэтажный жилой дом.
К примеру на один ввод предполагаеться 9 квартир.
Тогда нагрузка на ввод 9х4,44=39,96кВт
Если все квартиры 3-фазные тогда ток 65,36А
Если квартиры 1-о фазные как подсчитать нагрузку?
допустим равномерно разбросаем по фазам
3х8,19=24,57кВт - 120А на фазу!!!!!
или все таки 3х4,44=13,32кВт 65,1А.

Как правильно?
Хотел бы узнать не просто предположение или размышления, а аргументацию.
Не хочеться в 2 раза увеличивать мощность ввода, просто заменив фазность квартир

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
К примеру на один ввод предполагаеться 9 квартир.
На кожні 9 квартир окремий ввід ? Чому не цілий житловий будинок на  загальний ввід ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если квартиры 1-о фазные как подсчитать нагрузку?
Ввод трехфазный на 9 квартир - І=39.96/1.73/0.38/0.9=67.5А. На каждую однофазную квартиру - Іф=4,44/0.22/0.9=22.4А.
З.Ы. расчетный ток ввода не зависит от того, на сколько фаз подключаешь каждую квартиру. Главное равномерность распределения по фазам.
« Останнє редагування: 25 Червень 2013, 18:06:02 від *Андрей* »

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R, вы не поняли суть вопроса.
*Андрей*, я счситаю что при подключении однофазной нагрузки в 3-фазную сеть, ток определяеться по самой загруженой фазе...разве не так?

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
*Андрей*, я счситаю что при подключении однофазной нагрузки в 3-фазную сеть, ток определяеться по самой загруженой фазе...разве не так?
Так, если нагрузка для трехфазного ввода от однофазных электроприемников сильно неравномерная. Если равномерная, то описал выше.

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
*Андрей*, ну а теперь возвращаемся к моему вопрос. как подсчитать нагрузку ввода  при однофазных квартирах?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
возвращаемся к моему вопрос. как подсчитать нагрузку ввода  при однофазных квартирах?
aleks, распределяешь нагрузку равномерно и суммируешь мощность всех квартир с учетом коэфициентов. Не заморачивайся ты с неравномерной загрузкой.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: aleks от 27 Июня 2013, 11:23:37 am

    *Андрей*, я счситаю что при подключении однофазной нагрузки в 3-фазную сеть, ток определяеться по самой загруженой фазе...разве не так?

Так, если нагрузка для трехфазного ввода от однофазных электроприемников сильно неравномерная. Если равномерная, то описал выше.
Поэтому нужно стремиться в схеме равномерно распределять нагрузку.
Была у меня высотка однажды. (См.схему)

aleks, распределяешь нагрузку равномерно и суммируешь мощность всех квартир с учетом коэфициентов. Не заморачивайся ты с неравномерной загрузкой.
« Останнє редагування: 28 Червень 2013, 18:24:17 від Бригадир »

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
стремится это понятно. а если просят показать нагрузку на каждую фазу?

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а если просят показать нагрузку на каждую фазу?
Пошли их к Эйнштейну. :D

 