Автор Тема: Тушение дизель-генератора  (Прочитано 7731 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Tihon

  • **
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 39
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тушение дизель-генератора
« : 25 Червень 2013, 13:49:41 »
День добрый, граждане!
Подскажите пожалуйста, чем и как лучше тушить дизель-генератор на 400кв, расположенный на открытой местности? Можно ли использовать автономные модули пожаротушения? Впервые с таким сталкиваюсь... :wall:

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тушение дизель-генератора
« Reply #1 : 25 Червень 2013, 21:25:34 »
Уважаемый Tihon! Давайте будем уважать Великих!
Что такое "дизель-генератор на 400кв"???
На его выходе напряжение в килоВольтах? Или он мощностью  400 килоВатт???
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Offline Tihon

  • **
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 39
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тушение дизель-генератора
« Reply #2 : 27 Червень 2013, 09:52:33 »
Виноват, не заметил..Мощность  400кВт.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тушение дизель-генератора
« Reply #3 : 01 Липень 2013, 08:58:45 »
А что значит, на открытой местности? Под навесом?

Offline Tihon

  • **
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 39
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тушение дизель-генератора
« Reply #4 : 01 Липень 2013, 13:48:39 »
Нет. Он стоит посреди двора и закрыт металическим кожухом. Кожух содержит отверстия для вентиляции.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тушение дизель-генератора
« Reply #5 : 01 Липень 2013, 14:08:49 »
А зачем его тушить? В ДБН В.2.5-56 - помещения ДГ

Offline Tihon

  • **
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 39
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тушение дизель-генератора
« Reply #6 : 01 Липень 2013, 14:30:20 »
Заказчик - частное лицо. Он захотел в своем частном доме систему пожаротушения, мол хочу тушить все, денег не жалко, а вы придумайте как...К тому же п.4.15 ДБН В.2.5-56 рекомендует.
« Останнє редагування: 01 Липень 2013, 14:36:47 від Tihon »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тушение дизель-генератора
« Reply #7 : 01 Липень 2013, 14:50:19 »
Тогда понятно.
Тот же ДБН В.2.5-56:
7.1.13   Для захисту окремих пожежонебезпечних ділянок, які згідно з НД не підлягають обов'язковому оснащенню автоматичними системами пожежогасіння, можуть застосовуватись автономні модульні системи пожежогасіння, які незалежно від зовнішніх джерел живлення і систем управління автоматично здійснюють функції виявлення, локалізації або гасіння пожежі.

Хотя, честно говоря, слабо представляю как это можно потушить порошковыми модулями?
Особую опасность представляет топливо. Корыто это, в известных мне конструкциях, находится внизу и закрыто. Поэтому, если тушить, то разлив топлива. А это значит, на свежем воздухе. Один модуль с этим может не справиться, тупо ветром порошок раздует. Два автономных - смысла нет. Вероятность, что они подорвутся одновременно - минимальна.
В общем, смотрите конструкцию ДГ. Если задувать внутрь - то лучше газом. Баллон надо ставить внутри дома, и запуск делать автоматическим, в том числе и от кнопки.
Если тушить разлив топлива, то считать надо, сколько модулей нужно. Да на ветер заложиться. И автоматику лучше сделать, поскольку нет никакой гарантии, что тепло от горящего внизу дизтоплива нанесет на колбу модуля еще до того, как будет что тушить.
Еще пеной можно затопить. :)

Offline Tihon

  • **
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 39
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тушение дизель-генератора
« Reply #8 : 01 Липень 2013, 15:02:41 »
Получается, что тушение автономными модулями хоть и рекомендуется, но....не рекомендуется?...  ???

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тушение дизель-генератора
« Reply #9 : 01 Липень 2013, 15:18:58 »
Получается, что тушение автономными модулями хоть и рекомендуется, но....не рекомендуется?... 

Почему же? Просто редко кто это делает. Например, для серверных стоек есть специальные газовые автономные модули. Но для наших людей - это дорого. Хотя, если в результате (в случае пожара или ложняка) получится дешевле.

Да и автономные модули бывают разные. Только не всякие сертифицированы. Когда-то были в ходу модули, по форме похожие на люминесцентные лампы. Такие и под кожух ДГ можно всунуть. Производство российское. Если экспертизу проходить не будете, предложите заказчику (http://www.aktivsb.ru/prod-2843.html). Может, и у нас продают.
Есть еще Импульсы с трехметровой трубой (если длины хватит).


Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline Tihon

  • **
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 39
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тушение дизель-генератора
« Reply #11 : 01 Липень 2013, 15:52:06 »
Благодарю, сейчас посмотрим)

Offline alex_sherbak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 37
  • Повідомлень: 228
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тушение дизель-генератора
« Reply #12 : 01 Липень 2013, 17:08:30 »
Или, как вариант, аэрозольные модули
http://altosan.kiev.ua/ru/3/16 к примеру

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тушение дизель-генератора
« Reply #13 : 01 Липень 2013, 17:17:48 »
Или, как вариант, аэрозольные модули
Аэрозольные модули:
1) требуют почти 100%-ной герметичности объема тушения;
2) имеют горячую струю (сантиметров 50, как минимум), которая сама подожжет что хочешь;
3) да и влажность они допускают где-то около 80%.


Offline alex_sherbak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 37
  • Повідомлень: 228
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тушение дизель-генератора
« Reply #14 : 01 Липень 2013, 17:23:33 »
тем не менее в "рекламных целях" на ура тушат подкапотное пространство ЗиЛа  ;)

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: