Тогда понятно.
Тот же ДБН В.2.5-56:
7.1.13 Для захисту окремих пожежонебезпечних ділянок, які згідно з НД не підлягають обов'язковому оснащенню автоматичними системами пожежогасіння, можуть застосовуватись автономні модульні системи пожежогасіння, які незалежно від зовнішніх джерел живлення і систем управління автоматично здійснюють функції виявлення, локалізації або гасіння пожежі.
Хотя, честно говоря, слабо представляю как это можно потушить порошковыми модулями?
Особую опасность представляет топливо. Корыто это, в известных мне конструкциях, находится внизу и закрыто. Поэтому, если тушить, то разлив топлива. А это значит, на свежем воздухе. Один модуль с этим может не справиться, тупо ветром порошок раздует. Два автономных - смысла нет. Вероятность, что они подорвутся одновременно - минимальна.
В общем, смотрите конструкцию ДГ. Если задувать внутрь - то лучше газом. Баллон надо ставить внутри дома, и запуск делать автоматическим, в том числе и от кнопки.
Если тушить разлив топлива, то считать надо, сколько модулей нужно. Да на ветер заложиться. И автоматику лучше сделать, поскольку нет никакой гарантии, что тепло от горящего внизу дизтоплива нанесет на колбу модуля еще до того, как будет что тушить.
Еще пеной можно затопить.