Автор Тема: Прокладка кабеля в траншеи - % на змейку  (Прочитано 14252 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А от эспертизы интересно будут вопросы, если я так понял что 2% берет сметчик на отходы, проектировщик должен закладывать в проект свои 4% на всю длину кабеля
Проверяется исключите6льно экспериментально.
Сомневаюсь, что эксперт начнет пересчитывать Ваши метры. Вот УБОП или как там это сейчас называется....
Чтоб уменьшить количество вопросов, напишите в записке или в "Примечаниях" спецификации - "+2% по п.... ПУЭ, +2% - по п......."

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Karpov.mel, еще обрати внимание на то что кабель отпускают строительными длинами.
http://leg.co.ua/info/kabeli/stroitelnye-dliny-kabeley.html. Врядли Вам продадут 52,5м или 364м кабеля. Обычно в спецификации в единицах измерения длины кабелей указывают км
« Останнє редагування: 09 Липень 2012, 17:54:36 від Сугор »

Offline Karpov.mel

  • **
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 42
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нет, Вы не путайте проектировщика и сметчика. Проектировщик закладывает свое, а сметчик добавляет исходя из требований НД, ну не сколько добавляет сколько контролирует АВК (которая в свою очередь заточена под действующие НД) с выходными документами. Я бы точно смог ответить на Ваш вопрос, проконсультировавшись со сметчиком, но эта должность во время кризиса была у нас сокращена и до сих пор не восстановлена.
У нас есть сметчик и у него по АВК берется 2% на отходы, а значит по выше указанному Госстрою СССР на изгибы, повороты остается 4%. Просто как к этому отнесется экспертиза, вот в чем вопрос? "Просто кто проверяет сами незнают" потому что не определенных одыкватных НД для проектировщика по электроснабжению. И еще вопрос не косающейся теме неподскажите как и где узнать по поводу сертификата на проектирования электрики, есть он или еще в зародыше?

Offline Karpov.mel

  • **
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 42
    • Перегляд профілю
    • Awards
Karpov.mel, еще обрати внимание на то что кабель отпускают строительными длинами.
http://leg.co.ua/info/kabeli/stroitelnye-dliny-kabeley.html. Врядли Вам продадут 52,5м или 364м кабеля. Обычно в спецификации в единицах измерения длины кабелей указывают км

На данный момент, в наше время сколько закажиш столько и превезут с сертификатом на данную длину

Offline Karpov.mel

  • **
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 42
    • Перегляд профілю
    • Awards
А от эспертизы интересно будут вопросы, если я так понял что 2% берет сметчик на отходы, проектировщик должен закладывать в проект свои 4% на всю длину кабеля
Проверяется исключите6льно экспериментально.
Сомневаюсь, что эксперт начнет пересчитывать Ваши метры. Вот УБОП или как там это сейчас называется....
Чтоб уменьшить количество вопросов, напишите в записке или в "Примечаниях" спецификации - "+2% по п.... ПУЭ, +2% - по п......."
Про ПУЭ понятно, а что значит +2% -по п... "5лет условно ::)"

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а что значит +2% -по п...
Это значит, что мне лень лезть в ПУЭ и смотреть номер пункта.  :)

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Это значит, что мне лень лезть в ПУЭ и смотреть номер пункта.
На скільки мені відомо в ПУЕ це не прописано , але є інші нормативні документи .
СНиП 3.05.06-85 .
3.59. Кабели следует укладывать с запасом по длине 1-2 %. В траншеях и на сплошных поверхностях внутри зданий и сооружений запас достигается путем укладки кабеля "змейкой", а по кабельным конструкциям (кронштейнам) этот запас используют для образования стрелы провеса
ДБН Д.2.3-8-99
Таблица 1- Нормы отходов материальных ресурсов, не учтенных в нормах на монтаж оборудования
      6   Кабели всех марок и сечений   2%
      8   Провода всех марок сечением до 10 мм2 включительно   3%
      9   Провода всех марок сечением свыше 10 мм2   2%
Письмо Госстроя СССР № 89-Д от 17 декабря 1979 г. "О сокращении норм расходования кабельной продукции".
 В котором предлагается уменьшить с 8% до 6% надбавку к общей проектной длинне электрических кабелей на изгибы, повороты и отходы.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
На скільки мені відомо в ПУЕ це не прописано

Ну вот же (ПУЭ новый, 2010):

1-2%, п. 2.3.16 ПУЕ.


Offline alex_user

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 6
    • Перегляд профілю
    • Awards
подсчет длинны кабеля (% запаса)
« Reply #23 : 27 Травень 2013, 09:09:35 »
Добрый день.
Есть вопрос:
кабельная трасса длинной 156 м, в лотке, есть подъемы и опуски, изгибы и повороты трассы.
Какой процент запаса обычно нужно брать % для учёта "виляния" кабеля в лотке и какой % запаса?
Спасибо.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: подсчет длинны кабеля (% запаса)
« Reply #25 : 27 Травень 2013, 09:36:39 »
Какой процент запаса обычно нужно брать
Якщо керуватися офіційними чинними нормами :
СНиП 3.05.06-85
3.59. Кабели следует укладывать с запасом по длине 1-2 %. В траншеях и на сплошных поверхностях внутри зданий и сооружений запас достигается путем укладки кабеля "змейкой", а по кабельным конструкциям (кронштейнам) этот запас используют для образования стрелы провеса.
Укладывать запас кабеля в виде колец (витков) не допускается.
Плюс на відходи . ДБН Д.2.3-8-99
Талиця 2   п.6. Кабели всех марок и сечений   2%
« Останнє редагування: 27 Травень 2013, 09:38:47 від Roman3R »
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline alex_user

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 6
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: подсчет длинны кабеля (% запаса)
« Reply #26 : 27 Травень 2013, 09:42:51 »
Спасибище!

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Какой % запаса для кабеля?
« Reply #27 : 12 Червень 2013, 14:53:45 »
Какой % запаса для кабеля? Берем 10%, попытались найти документ, не нашли. Голый провод для ВЛ до 20кВ - 4,5%, для 35кВ - 2,5% (ДБН Д2.2-33-99 п.1.3.2.5). Может кто подскажет информацию по кабельной продукции!

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.