Автор Тема: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?  (Прочитано 23602 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards


Roman3R, то невже не можна самому взяти оболонку чи ізоляцію та й підпалити? Чи це так важко? Воно ж, звичайно, писати -  не мішки ворочати (без обідняків, ок?).

ППВ -1 . Как видите тухнет, сам.
« Останнє редагування: 18 Липень 2013, 17:06:33 від Anatoliy57 »

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Firetuf, извини, но
Цитировать

    ДСТУ 4367-2:2004  Вимірювання густини диму. що утворюється під час згоряння кабелів у певних умовах. Частина 2. Метод випробовування та вимоги

Это ДСТУ не на кабель а на метобы испытания и не на горючесть, а на густоту дыма
- извиняю, и сам извиняюсь. Писал из "головы". ДСТУ на пучки 4237. Но суть не в этом.

ППВ -1 . Как видите тухнет, сам.
- еще раз, последний, для Anatoliy57,  -
ДСТУ 2272—93:
11 негорючий матеріал
Матеріал, який під впливом вогню чи високої температури не спалахує, не тліє і не обвуглюється
12 важкогорючий матеріал Матеріал, який під впливом вогню або високої температури спалахує, чи тліє, чи обвуглюється та продовжує горіти, чи тліти, чи обвуглюватись при наявності джерела запалювання, а після його зліквідування горіння чи тління припиняється
.
Для начала прочитайте хотя бы методику на нерсапостранение горения по ДСТУ4809, и для домашних эксперментов (уже похвально  :thumbsup:) это будет очень в подспорье.

1. Смотри внимательно видео. http://video.ruscable.ru/view-417.html
2. Почитайте, для общего развития, протоколы испытаний на нераспостранение горения.
« Останнє редагування: 19 Липень 2013, 09:38:11 від Firetuf »
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Firetuf, все таки не понятно: "трудносгораемый материал", "материал неподдерживащий горение" и "материал нераспространяющий горение" это одно и тоже или нет?
Quote (selected)
ДСТУ 4237-3-23:2004  Испытания электрических кабелей в условиях воздействия огня. Часть 3-23. Испытание на распространение пламени вертикально расположенных проводов или кабелей. проложенных в пучках. Категория B (IEC 60332-3-23:2000. MOD)
Опять же это ДСТУ на испытания (к сожалению сам текст не нашел). К томуже речь идет о пучках. Меня же интерисует как определить какой провод (кабель) можно прокладывать по сгораемым  и трудносгораемым поверхностям? ВВГ, ВВГнг, FLAME можно прокладывать открыто по дереву пропитаному антипиреном, по OSB панелям, гипсокартону?

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Меня же интерисует как определить какой провод (кабель) можно прокладывать по сгораемым  и трудносгораемым поверхностям?
- и меня точно также.
Исходя из сегодняшеней нормативной базы которая действует в Украине, все виды существующих кабелей, изготовленных из известных типов пластикатов, можно прокладывать:

1. По спалимих: у трубах і коробах з вогнетривких матеріалів - всі типи кабелів.
2. По вогнетривким або важкоспалимим: у трубах і коробах з вогнетривких та важкоспалимих матеріалів - всі типи кабелів.
3. По спалимих, важкоспалимих та вогнетривким: безпосередньо - кабелі в оболонці з вогнетривких і важкоспалимих матеріалів.

То, что это маразм - я не отрицаю, а только лишь констатирую факт. И кроме как применять металлическую трубу или закрытый металлический короб - другого выхода не вижу, пока не внесены дополнения/изменения (ну накрайняк официальные разъяснения) в ПУЕ или ДСТУ 4809. На этом, по крайней мере на сегодня, наверное, все. Благодарю за внимание.  :thumbsup:
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Firetuf, а как на счет первой части вопроса:
"трудносгораемый материал", "материал неподдерживащий горение" и "материал нераспространяющий горение" это одно и тоже или нет?

Есть же старые и новые определения, как их увязать между собой? Какая марка была у "древних" проводов и кабелей ?
И наверное имеет смысл, чтобы ты объяснил как читать сертификаты: что в них написано и что это обозначает, т.к. текстов ДСТУ найти неудалось :'(. Вот к примеру два сертификата:
на ВВГ  http://odeskabel.com/main-rus/images/sertif/ukraine/shn/new2010/VVG_1.pdf
на ВВП  http://odeskabel.com/main-rus/images/sertif/ukraine/shn/new2010/VVP.pdf
особенно интерисует:
Quote (selected)
ДСТУ 4216:2003
 Испытания электрических кабелей в условиях воздействия огня. Часть 1. Испытание на распространение пламени одиночно проложенного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля (IEC 60332-1:1993. MOD)

Надо ли это понимать, что ВВП не распространяет горение?
« Останнє редагування: 19 Липень 2013, 17:15:29 від Сугор »

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards

Для начала прочитайте хотя бы методику на нерсапостранение горения по ДСТУ4809, и для домашних эксперментов (уже похвально  :thumbsup:) это будет очень в подспорье.
Спасибо что на старости лет заслужил похвалу  :D Просто вы неудачно попросили Романа это сделать.

С последнего поста стало понятно.
А вот теперь конкретика.
1. Все испытания кабелей проводятся открытым огнем от внешнего источника. Таким образом кабель будет гореть в случаи если есть внешний источник горения.
Напрашивается вопрос, чем кабель изменяет ситуацию, если уже горит, и от него горит сам кабель, но только в той зоне где есть соприкосновение с огнем. А изменяет он ситуацию только в том случаи если от точки очага пламени,  огонь перемещается  по кабелю, ( не зависимо от очага) тем самым распространяя горение.
Вы весь свой диалог свели к пониманию горения кабеля. Да кабель горит и хорошо, это прекрасно знают не только электрики но и "металлоломщики" которые выпаливают жилы кабеля.
Но нормативная база как раз сведена к терминологии не распространения горения. А вы все свели к горению.
А по поводу прокладки по горючим поверхностям, так главу 2.1 никто не отменял.
« Останнє редагування: 19 Липень 2013, 18:23:29 від Anatoliy57 »

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
, т.к. текстов ДСТУ найти неудалось :'(


Сугор Посмотрите здесь.
http://lovial.narod.ru/bibliot/dstu/dstu.html

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А по поводу прокладки по горючим поверхностям, так главу 2.1 никто не отменял.
Anatoliy57, главу то не отменяли, но поменялась терменология. В таблице указано, что по сгораемым основаниям  можно непосредственно прокладывать кабели и провода в трудносгораемых оболочках. Хотелось бы, как минимум для себя, разобраться, что это за кабели. И если они были тогда (в протвном случае небыло бы этого пункта), по почему их нет сейчас, а требование осталось. Мне кажется, что, по крайней мере ВВГ (не берусь судить про ВВП и ПВС) прокладывать можно. Если он не распространяет горение от стороннего источника огня, то уж от к.з. и перегруза (при правильном выборе защиты) уж и подавно не может быть источником пожара. А если учесть обязательную пропитку антипиренами и использование УЗО, то, по идее, вероятность пожара должна сводится практически к 0

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот здесь то и заковырка.
Очень много в нормативной базе , просто тупо переписано со старых нормативов,
Люди их писавшие не учли что изменилась материальная база защитных аппаратов.
Изменилась материальная база марок кабеля.
Но у нас почему то постоянно навязывается, что источником пожара, является электропроводка.
При этом даже не обращают на тот момент что автоматы в щитке были сработаны, что говорит об устранении токов КЗ.
Но заключение, виновата проводка.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот вам вопросики на ночь глядя: можно ли прокладывать кабель, скажем, Е90 по горючему? По трудногорючему?
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
можно ли прокладывать кабель, скажем, Е90 по горючему? По трудногорючему?
sbal, встречный вопрос: а Е90 это трудносгораемая, сгораемая или несгораемая оболочка?

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
кабелі в оболонці з вогнетривких ... матеріалів
в течении 90 мин.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Firetuf, все таки не понятно: "трудносгораемый материал", "материал неподдерживащий горение" и "материал нераспространяющий горение" это одно и тоже или нет?
- утверждать мы можем лишь то, на что у нас есть документы, то бишь сертификаты. Значит "материал нераспространяющий горение".

sbal, встречный вопрос: а Е90 это трудносгораемая, сгораемая или несгораемая оболочка?
- я зоть и не sbal,  но отвечу - оболочка Е90 - это нераспостраняющая горение, малотоксичная, умеренно дымообразующая, безгалогенная, коррозионеактивная.

    кабелі в оболонці з вогнетривких ... матеріалів

в течении 90 мин.
- нет и сто раз нет! Никакая она не огнеупорная (вогнетривка).  J) J) J) Суть испытаний по классу "Е" ("Ек") сводится к сохранению работоспособности целосности кабельной линии, проще говоря без обрыва и без КЗ. Ни о какой целосности оболочки кабеля речь не идет. Я уже сто раз выкладывал фото, что происходит с оболочкой во время испытаний. Вы издеваетесь? А если что и обеспечивает работоспособность во время пожара - так это в первую очередь изоляция. Все остальное - в помощь изоляции.

http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=2370
« Останнє редагування: 20 Липень 2013, 09:15:37 від Firetuf »
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Firetuf, был задан вопрос, вместо того, что отвечать - мне тупо задают вопрос, ответ на который лежит на поверхности. Не сдержался и отправил к
То, что это маразм - я не отрицаю, а только лишь констатирую факт.

Больше не буду тебе мешать  :)

Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
в течении 90 мин.

sbal, ты ошибся. В описании кабеля нет слова "НЕСГОРАЕМЫЙ":
http://www.likurg.com.ua/kabeli-flame-x-950-n-hxh-fe-180-e90-0-6-1-kv/
Выше было сказано что огнестойкость, нераспространение горения и трудносгораемость это разные понятия. Если же это одно и тоже то и ВВГ и ВВГнг тоже можно прокладывать по сгораемым поверхностям 
« Останнє редагування: 20 Липень 2013, 11:16:01 від Сугор »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: