Автор Тема: Узлы крепления кабелей в ТП  (Прочитано 2405 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Eltrans

  • **
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 35
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Узлы крепления кабелей в ТП
« : 19 Червень 2013, 13:32:08 »
Добрый день! Ситуация: встроенная в офисное здание (1 этаж) ТП-250/10/04 с сухими трансами, соединения трансов с РУ-10 кВ кабелями ЗПЕ через каб. канал, соединения трансов с РУ-04 тоже кабелями, но через проходные плиты сверху...в Киевэнерго (Толпиго) дала задание нарисовать узлы крепления кабелей через проходн. плиту и КЛ-10 от транса к стене и дальше в канал...может у кого был опыт с такими картинками, помогите, заранее спасибо!

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Узлы крепления кабелей в ТП
« Reply #1 : 19 Червень 2013, 14:31:52 »
Ну КЛ-10 от транса по стене как правило опускается просто по кабельросту (заводскому - или самодельному ).
А вот проход кабелей 0,4 кВ через стену - это интересное решение - я такого не встречал.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Узлы крепления кабелей в ТП
« Reply #2 : 19 Червень 2013, 20:28:29 »
Eltrans, через проходную плиту проходят шинами. Если речь идет о огнемьойких кабельных проходках, то посмотри на сайте ДКС там есть решения http://dkc.kiev.ua/ru/support/chertezhi/. Если ТП встроенное и без маслонаолненого оборудования, то я не вижу смысла в таких решениях, Ру-0,4, РУ-10 и трансы вообще можно размещать в одном помещении, разделив их сетками. И еще как вариант - РУ-0,4 подключить шинопроводами, в каталоге у Шнайдера есть решение по заделке проемов
« Останнє редагування: 19 Червень 2013, 20:34:55 від Сугор »

oipop

  • Гість
Re: Узлы крепления кабелей в ТП
« Reply #3 : 20 Червень 2013, 08:53:03 »
roxtec.ua

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Узлы крепления кабелей в ТП
« Reply #4 : 20 Червень 2013, 09:46:31 »
Eltrans, через проходную плиту проходят шинами.
ИМХО - самый простой и дешевый вариант.
А вообще нужно глянуть компоновку. Хотя я шинами от трансов куда только не ходил и в сторону и вверх на этаж и вниз.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Eltrans

  • **
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 35
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Узлы крепления кабелей в ТП
« Reply #5 : 20 Червень 2013, 20:01:57 »
в РУ-04 стоит один большой шкаф ВРП да и мощность транса 250 кВА, поэтому не было смысла делать шины...а проходные плиты - не знаю даже, что поначалу планировалось, так уже построили....я думаю перед каждым отверстием повесить полку, которую прикрепить к потолку на пятку и так перейду из камеры тр-ра в ру-04

Offline Eltrans

  • **
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 35
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Узлы крепления кабелей в ТП
« Reply #6 : 20 Червень 2013, 20:08:18 »
вот компоновка

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Узлы крепления кабелей в ТП
« Reply #7 : 21 Червень 2013, 09:31:03 »
вот компоновка
Оптимальний варіант , вихід від трансформаторів на щит 0,4 кВ - відкритими шинами .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Узлы крепления кабелей в ТП
« Reply #8 : 21 Червень 2013, 09:42:51 »
вот компоновка
Оптимальний варіант , вихід від трансформаторів на щит 0,4 кВ - відкритими шинами .
Однозначно - самый простой, и удобный во всех отношениях вариант. :thumbsup:
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: