Уважаемая rga!
Именно по тому, что для лучевых используются вольготные для потребителя нормы: и дальность от 10 до 100 м, и чувствительность в дБ, а не в дБ/м и от 0,5 до 5,2. Это позволяет использовать на вполне законных основаниях линейник с чувствительностью 5 дБ на расстоянии в 10 м. Это примерно соответствует чувствительности точечного извещателя 0,5 дБ/м. Но точечных с такой чувствительностью по определению быть не может! Для точечных нормальная чувствительность 0,1 дБ/м. Будет 0,15 дБ/м - может не пройти по тестовым пожарам. С другой стороны на лучевых можно построить супер чувствительную к дыму систему в больших помещениях соответствующей чувствительности точечных на уровне 0, 005 дБ/м . Точечные с такой чувствительностью вообще запрещены в производстве и в эксплуатации, их чувствительность должна быть хуже этой величины на порядок-полтора: больше чем 0,05 дБ/м.