Автор Тема: Детский сад. Категория электроснабжения.  (Прочитано 11837 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
офтоп
Коллеги, недавно на форуме обсуждался вопрос о присоединении "по новому", согласно приложенному документу населенные пункы делятся на категории по надежности электроснабжения. У меня возник вопрос который в какой то мере согласуется с данной темой. По какому признаку делят населенные пункты и как быть с потребителями 1 и 2 категории в населенных пунктах с 3 категорией? Ведь там могут быть не только детские сады. Возможно есть документ в котором описан принцип деления на категории и, возможно, в этом документе есть указания по тому как поступать в данной ситуации? Модераторы, можете перенести сообщение в любую тему, которую считаете подходящей

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
По какому признаку делят населенные пункты
Можливо це
ВСН 97-83 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ГОРОДСКИХ И ПОСЕЛКОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Руслантус

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 84
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
...просьба есть. Когда Вам дадут ТУ, не примените озвучить их в данной теме...

ТУ получены. Общая мощность - 55 кВт, из них 55 кВт по 2-ой категории, причём далее написано:
Рівень надійності електропостачання електроприймачів (детского сада) від електричних мереж ПАТ "Черкасиобленерго": ІІІ категорія.
Далее есть требование по установке автономного источника для обеспечения 2-ой категории.

После этого переписки-диалоги-встречи были продолжены, и в результате получены изменения к этим ТУ, в которых эту приписку про третью категорию от облэнерго убрали. А в пункте требований к автономному источнику написали: "відсутні".

Здравый смысл победил.

...А после этого продолжим диалог. Реально интересно, что Вам напишут...

Offline Руслантус

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 84
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
НТПД-90
ДБН 360-92**.
Який пункт в цих документів говорить що ДЕС треба виносити
за ограждением детского сада


Просто расстояния от детсада до ДЭС определены такими, что ДЭС автоматически  получаетя "за ограждением детского сада".

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
определены такими
Ким визначена ця відстань і на підставі яких нормативів ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Inel

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 11
  • Повідомлень: 169
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как вариант, вместо второй КТП можно, при согласии сторон, предусмотреть приобретение трансформатора с хранением на базе РЭС для создания  "... централизованного резерва трансформаторов" согласно уже цитированного  п. 1.2.19  ПУЭ.

Offline Руслантус

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 84
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
определены такими
Ким визначена ця відстань і на підставі яких нормативів ?

НТПД-90 4.2.11 Общая емкость топливохранилища (склада) ДЭС оговаривается заданием на проектирование.
При отсутствии требований в задании емкость склада рекомендуется принимать для ДЭС. являющихся основным источником электроснабжения:
- удаленных от баз снабжения более 20 км (по дороге) - не менее чем на 30 сут.;
- удаленных от баз снабжения менее 20 км - на 15 сут.;
- при доставке топлива водными видами транспорта - на весь межнавигационный период. Для ДЭС резервного назначения запас топлива рекомендуется предусматривать на 15 сут., если не оговорен другой срок

- т.е. имеем ДЭС со складом.

1) Приложение 3.1, Таблица 2, Примечание 1, для здания 2-ой степени огнестойкости и склада меньше 100 м3 = 40 метров.

2) НАПБ А 01.001 Правила пожежної безпеки в Україні.
5.1.2. Відстань від повітряних ліній електропередач до будівель і споруд, які містять вибухопожежонебезпечні та пожежонебезпечні приміщення, до вибухо- і пожежонебезпечних зон зовнішніх установок, а також горючих дахів та близьких частин будівель і споруд, що виступають, місць зберігання горючих матеріалів повинна відповідати величинам, визначеним ПУЕ.

ПУЭ 2.5.163. Сближение ВЛ со зданиями, сооружениями и наружными технологическими установками, связанными с добычей, производством, изготовлением, использованием или хранением взрывоопасных, взрывопожароопасных и пожароопасных веществ, должно выполняться в соответствии с нормами, утвержденными в установленном порядке.
Если нормы сближения не предусмотрены нормативными документами, то расстояния от оси трассы ВЛ до указанных зданий, сооружений и наружных установок должны составлять не менее полуторакратной высоты опоры. На участках стесненной трассы допускается уменьшение этих расстояний по согласованию с соответствующими министерствами и ведомствами.



Детсад расположен на площадке размером 50х100 метров. Само здание занимает чуть больше половины участка. На углу, с другой стороны участка, стоит мачтовая ТП и по 50-ти метровой стороне проходит линия 10 кВ, откоторой до стены садика - 45 метров... Вот и получается, что места для дизеля нет на территории...

Offline Руслантус

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 84
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
...при согласии сторон...

Такое предложение РЭСу было выдвинуто, но их согласия не было.
А вопрос мой, в общем то, уже решён так, как я описал немного выше.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: