Одна серьезная ошибка: контакт KST нужно установить перед котушкой пускателя КМ.
Если у Вас на линии, в месте подключения проводов KST случиться к.з., на корпус или на землю, то автоматический выключатель SF-1 НЕ ОТКЛЮЧИТЬСЯ, потому-что ток будет идти через нагрузку КМ.
В этом случае разрывать нейтраль нельзя.
Если же установить все контакты перед котушкой KM, то при к.з., SF-1 отработает свою прямую обязанность. При этом функциональность KST не изменится.
"Сухой" контакт БРТ, например, включает КМ, если тепловое реле отключено (не работает, температура упала ниже заданой и т.д в зависимости от функциональности блока)
а вот эту фразу не понял вообще... Что вы вкладываете в понятие "сухой контакт"? Не путаете ли вы тепловое реле в силовой цепи  ТЭНа и контактом в цепи катушки пускателя(со стороны нулевого провода!), с контактами терморегулятора(БРТ) ?
В этом случае "сухой контакт" - это не тот, что сегодня ничего не пил ;)
А нормально закрытый контакт - он замкнут, когда реле отключено, и размыкается, когда реле активизируется. Я это имел в виду.

А вообще, приведу Вам яркий пример по этому поводу:
У вас дом лампочка, которая включается через выключатель. НО, выключатель установлен со стороны нейтрального провода (то есть рвет нейтраль). Вы выключили выключатель - погасла лампочка. Все просто прекрасно, токовая цепь разорвалась. Но лампочка все еще находится под напряжением! Если вы за нее возьметесь, то можете попасть под напряжение. КЗ на землю и автомат защиты в счетчике не отключится, так... см. выше.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Mc Aleksandr:
 А вообще, приведу Вам яркий пример по этому поводу:
У вас дом лампочка, которая включается через выключатель. НО, выключатель установлен со стороны нейтрального провода (то есть рвет нейтраль). Вы выключили выключатель - погасла лампочка. Все просто прекрасно, токовая цепь разорвалась. Но лампочка все еще находится под напряжением! Если вы за нее возьметесь, то можете попасть под напряжение. КЗ на землю и автомат защиты в счетчике не отключится, так...
  Пример не очень удачный, потому что согласно ПУЭ раздел 6 выключатели необходимо ставить в цепь фазного провода, чтобы правильно, на цоколе патрона и в коммутируемой цепи не было напряжения.
  В цепях регулирования и управления, в сложных схемах-желательно, но не актуально, а иногда даже вредно.
Например: вам выдают "сухой" контакт из схемы пожарной сигнализации на отключения вентиляции при пожаре и нежелательного, чтобы на приборе сторонней организации присутствовало ваше напряжение. Поэтому в данном случае при срабатывании пож.сигнализации лучше коммутировать N проводник схемы управления.
 А для того, чтобы работала защита необходимо коммутировать защитным аппаратом одновременно фазный и рабочий  N проводник.
 
« Останнє редагування: 19 Липень 2013, 08:51:28 від grossel »