Автор Тема: Как правильно выполнить повторное заземление в частном доме.  (Прочитано 23818 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
я использую пару: 4-п. автомат и после него 4-п. дифреле
УЗО плюс автомат дешевле выходят,чем диф(на самом деле их навалом у всех брендов!)...и всегда можно понять по какой причине отключилась нагрузка...От токов утечки или от сверхтоков... Вот только от обрыва нулевого провода на ВЛ эта схема не спасает  :( Как изменить схему,чтобы все стало хорошо?
« Останнє редагування: 05 Червень 2013, 11:15:26 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline VitO

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 158
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
их навалом у всех брендов
Будет время - напишите тип из Шнайдера, а то не нашел 2 устройства в одном флаконе.
Однофазные есть - удобно, а вот 3-х фазные.....

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
uksusXIII, проблема с обрывом нуля решается просто. На опоре ответвления от магистрали к потребителю вы делаете повторное заземления нуля. И вам хорошо (душа спокойна) и если чего, соседи спасибо скажут.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Yurik, а это мысль!  :thumbsup: Главное МОЕ спокойствие!