Реактивную энергию генерируют - генераторы на электростанциях, синхронные двигатели в режиме перевозбуждения, специальные синхронные машины (синхронные компенсаторы), конденсаторные батареи.
Потребители реактивной энергии - асинхронные электродвигатели, синхронные двигатели, трансформаторы и все, все кроме чисто активной нагрузки. Устанавливая конденсаторные батареи, мы генерируем реактивную энергию для своих потребителей. Если собственной реактивной энергии, генерируемой конденсаторными установками не хватает, оборудование потребляет её из сети. Если реактивной энергии конденсаторная батарея генерирует больше, чем её надо для собственных потребителей, она генерируется в сеть. Проходя по линиям и трансформаторам, реактивная энергия нагружает их и вызывает дополнительные потери активной энергии.
Прошу прощения за ликбез, но не понимая суть работы конденсаторных установок, сложно проектировать их установку.
Реактивку для двигателей 0,4 кВ лучше компенсировать (точнее, генерировать) на стороне 0,4 кВ и КУ устанавливать как можно ближе к потребителю. В идеале- каждому двигателю свой конденсатор, подключаемый на пускатель вместе с жилами кабеля на двигатель. Делал такое при эксплуатации откачивающих насосов; на более мощных двигателях - блокировал по включению-отключению с контактором двигателя контактор КУ.
Если компенсировать (генерировать) всю реактивку по 0,4 кВ для передачи на сторону 6 или 10 кВ, то реактивные токи будут увеличивать потери в линиях и трансформаторе. На высокой стороне компенсируется реактивная энергия высоковольтной нагрузки и трансформаторов. Эта часть реактивной мощности практически неизменна в течение суток.