Автор Тема: Размещение выключателей в заводских санитарно- бытовых помещениях  (Прочитано 3108 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline dimon-ru-80

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 130
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • www.interpipe.biz
    • Awards
Добрый день всем. Прошу сильно не пинать :) Собственно вопрос по соблюдению пункта 6.5.13 ПУЭ. Имеется заводское санитарно- бытовое помещение в котором внутри душевые и туалет, по ПУЭ выключатели душевых и раздевалок при них необходимо устанавливать вне этих помещений. Как кто из вас на практике поступает? Ведь уйма выключателей на входе в помещение проблематично для понятия работяг каким что включить ? Во вложении эскиз санитарно бытовых помещений. 
« Останнє редагування: 12 Червень 2013, 10:32:09 від dimon-ru-80 »

Offline Berayi

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 110
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тут главное понять (сначала для себя) назначение помещений:
- душевая - помещение в котором располагается душевой поддон
- раздевалка при душевой - помещение, примыкающее к душевой или объединенное с ней, в котором снимают одежду перед заходом в душ.
У Вас имеется санитарно-бытовое помещение со встроенными в него помещениями душа, раздевалками для душа и туалетами. Вот перед входами в эти встроенные помещения и располагайте выключатели.

Offline dimon-ru-80

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 130
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • www.interpipe.biz
    • Awards
Слева рабочие заходят в чистой одежде- раздеваются, проходят в правое крыло к шкафам с рабочей одеждой переодеваются и идут в цех. В конце смены приходят в правое крыло снимают грязную спецодежду идут в душ, затем в левом крыле одеваются и идут домой. Таким образом я понимаю что помещение где стоят шкафы с одеждой и являются раздевалками при душевых а следовательно нужно выносить выключатели. Если я ошибаюсь, нужно разобраться с понятием раздевалка при душевой желательно со ссылочкой на какой нибудь документ (СНИП, ДБН и.т.д)

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
нужно разобраться с понятием раздевалка при душевой желательно со ссылочкой на какой нибудь документ (СНИП, ДБН и.т.д)
Якщо користуватися ДБН В,2.2-11-2002 то в роздягалках встановлюється наступні меблі :
3.7 Раздевальные должны быть оборудованы отдельными сидениями размером 0,9 м х 0,5 м на одного посетителя и 1,2 м х 0,5 м - для посетителей с детьми. В ряду должно быть не более шести сидений. В раздевальных следует размещать по одному умывальнику на 72 места и одному ножному душу размером 0,85 м х 1 м на 25 мест, но не менее одного умывальника и одного ножного душа. В каждой раздевальной должны быть зеркало, весы и фены (1 фен на 25 мест).

В кресленні що виклав dimon-ru-80,   є душові і гардероби , роздягалень при душових , що відповідають визначенню по вказаному ДБН  , немає .
Вимикачі для душових можна ставити в гардеробних перед входами в душові а для гардеробів - в самих приміщеннях при входах до них .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline dimon-ru-80

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 130
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • www.interpipe.biz
    • Awards
Спасибо за идею, но ДБН В.2.2-11-2002 "Настоящие Нормы должны соблюдаться при проектировании новых и реконструкции сущест¬вующих зданий и помещений "предприятий бытового обслуживания "(комплексных, банно-оздоровительного назначения, специализированных) согласно приложению А.
Настоящие Нормы не распространяются на предприятия (заводы, фабрики) центра-лизованного выполнения заказов населения по изготовлению и ремонту мебели, ремонту бытовой техники, теле-, радио-, фото-, киноаппаратуры, музыкальных инструментов; фабрики химической чистки и стирки, прачечные учреждений здравоохранения, спецпра-чечные по дезактивации спецодежды и других средств индивидуальной защиты, дезин-фекции и дезинсекции."
- Не совсем подходит к предприятию трубной промышленности.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: