Повторный контур в последнее время делаю почти всегда, так как считаю что не так уж это и накладно, если это например жилой дом или большой админ. корпус. По нормам, согласен, для КЛ - не нужно.
Вот еще прикинул, спасает ли повторное заземление от обрыва нуля.
Не симметричная нагрузка 5, 5, 10кВт на фазу. при целом нуле на каждой фазе, ясное дело, 220В. При обрыве - 250, 250, 165В (соответственно). А теперь контур - 4Ом, на фазах - 239, 239, 186В. Контур 30Ом - 249, 249, 168В. Как видно справляется только контур 4Ом, но стоит увеличить нагрузку:
нагрузка - 50, 50, 100кВт
ноль целый - 220, 220, 220В
обрыв - 250, 250, 165В
контур 4Ом - 250, 250, 168В
контур 30Ом- 250, 250, 165В
как видно толку даже с контура 4Ом - 0
З.Ы. сопротивление проводов и транса не учитывал.
З.Ы.З.Ы. можете предложить свою нагрузку, прикину быстро.