Автор Тема: Помогите разобраться. Пара вопросов связанные с заземлением TN-C-S  (Прочитано 19014 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ВБН В.2.2-00032106-1-2006
Уже є такий 2006 р ? Закиньте у файловий архів .
Є 2001 року ВБН В.2.2-00032106-1-2001
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Прошу прощения, там опечатка, конечно же -2001
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
К вопросу о необходимости выполнять повторное заземление. Россияне к этому давно пришли, смотри вкладку ниже.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
К вопросу о необходимости выполнять повторное заземление. Россияне к этому давно пришли, смотри вкладку ниже.
Ну в Украинском ПУЭ этого нет, да и в Российском - "рекомендуется", так что вопрос как бы подвис в воздухе. Никто не спорит что с точки зрения электробезопасности лучше сделать, а вот с точки зрения экономической целесообразности - вопрос.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да, но мы тоже к этому придем. Потому-что в существующих городских сетях с смешеной системой заземления с значительным напряжением на нулевом проводе вызваным: большой несеметричностью распределения нагрузок по фазам; повышеным переходным сопротивлением в местах соединения нулевого провода; безсистемным подключениям без учета сечения существующих проводников и как итог слышком высоким сопротивлением нулевого провода,  сам бог велел выполнять повторное заземление.
 В России действительно "рекомендуеться", но имеет смысл "должно" ("необходимо") и нужны веские основания этот пункт не выполнять.  "Необходимо иметь в виду, что «заземляющее устройство у потребителя», о котором идет речь, является заземляющим устройством повторного заземления на вводе в электроустановку. Повторное заземление в системе «ТN», как правило, следует выполнять ВСЕГДА. Отказ от его выполнения возможен только при обеспечении электробезопасности другими способами. Повторное заземление выполняется для понижения напряжения на всех проводящих частях, связанных защитными проводниками с системой уравнивания потенциалов при помощи главной заземляющей шины (ГЗШ). Повторное заземление также понижает напряжение относительно земли на указанных проводящих частях при обрыве нулевого рабочего (N) проводника в системе «ТN-S» или РЕN–проводника в системе «ТN-С», и его рекомендуется выполнять для КАЖДОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В случае воздушки - согласен на 100%. Уже не единожды были случаи когда отгорал ноль на бытовке в частном секторе и в дома приходило 380В, со всеми "приятными" последствиями.
А вот в случае кабельного ввода, наше ПУЭ не настаивает на повторном заземлении, и мне это кажется логичным: ноль в кабеле гораздо лучше защищен чем в случае ВЛ-0,4 кВ (ВЛИ-0,4 кВ).
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот поэтому и нужно повторное заземление. Отгорел РЕN проводник-на нагрузке 340-380В, неравномерно нагружены фазы-на менее нагруженых фазах напряжение возрастает на 10-20%, следовательно раньше выходят из строя бытовые приборы.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Повторюсь: при воздушке - да!
При кабельном вводе "отгорание нуля" случается редко, поэтому ИМХО - повторное заземление при кабельном вводе - перебор.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
При кабельном вводе "отгорание нуля" случается редко, поэтому ИМХО - повторное заземление при кабельном вводе - перебор.
hmmmm
Не так уж и редко. В соседнем доме (70-го года) в прошлом году погорела импортная техника вследствии перенапряжения, в других квартирах наблюдалось наоборот снижение. Офиц. причина - отгорание нуля в ТП.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я тоже слышал о таких случаях, но все же случаи обрыва нуля на воздушках гораздо чаще ,может быть поэтому наше ПУЭ и не требует повторного заземления для кабельных линий? hmmmm
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
может быть поэтому наше ПУЭ и не требует повторного заземления для кабельных линий?
Да. В пособии к главе 1.7 это сказано

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Андрюха РЗА: Я тоже слышал о таких случаях, но все же случаи обрыва нуля на воздушках гораздо чаще ,может быть поэтому наше ПУЭ и не требует повторного заземления для кабельных линий?
 Да как раз и нет. Чаще всего РЕN проводник в старых домах с системой ТN-C  отгорает в поэтащных щитах ЩЭ3 (квартирных) ввиду того, что как правило все РЕN проводники квартир сидят под одним или двумья винтами.
Для эксперемента можно посмотреть и убедиться.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Может быть, тогда как в этом случае спасет повторное заземление на вводе в дом?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Чаще всего РЕN проводник в старых домах с системой ТN-C  отгорает в поэтащных щитах ЩЭ3 (квартирных
grossel, может тогда причина в ветхости?
как правило все РЕN проводники квартир сидят под одним или двумья винтами.
Причем здесь проектирование, если здесь на лицо нарушение правил эксплуатации.
как в этом случае спасет повторное заземление на вводе в дом?
Андрюха РЗА, присоединяюсь

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
все РЕN проводники квартир сидят под одним или двумья винтами
как в этом случае спасет повторное заземление на вводе в дом?
PEN відгорів на енному поверсі , до заземлення він приєднаний в підвалі , повторне заземлення не рятує від підвищення напруги .