Да, но мы тоже к этому придем. Потому-что в существующих городских сетях с смешеной системой заземления с значительным напряжением на нулевом проводе вызваным: большой несеметричностью распределения нагрузок по фазам; повышеным переходным сопротивлением в местах соединения нулевого провода; безсистемным подключениям без учета сечения существующих проводников и как итог слышком высоким сопротивлением нулевого провода, сам бог велел выполнять повторное заземление.
В России действительно "рекомендуеться", но имеет смысл "должно" ("необходимо") и нужны веские основания этот пункт не выполнять. "Необходимо иметь в виду, что «заземляющее устройство у потребителя», о котором идет речь, является заземляющим устройством повторного заземления на вводе в электроустановку. Повторное заземление в системе «ТN», как правило, следует выполнять ВСЕГДА. Отказ от его выполнения возможен только при обеспечении электробезопасности другими способами. Повторное заземление выполняется для понижения напряжения на всех проводящих частях, связанных защитными проводниками с системой уравнивания потенциалов при помощи главной заземляющей шины (ГЗШ). Повторное заземление также понижает напряжение относительно земли на указанных проводящих частях при обрыве нулевого рабочего (N) проводника в системе «ТN-S» или РЕN–проводника в системе «ТN-С», и его рекомендуется выполнять для КАЖДОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ.