Автор Тема: Помогите разобраться. Пара вопросов связанные с заземлением TN-C-S  (Прочитано 19012 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Он же написал, что у него система ТN-C.

Возможно, может быть я неверно понял ?

Я уже вроде писал, но повторюсь, у меня дома контура нет, система TN-C, но между коробками и розетками РЕ-провод подключен.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
У него все равно система ТN-C. Что ему дал монтаж от распредкоробки до розетки еще одного РЕN проводника? Если разделение РЕN проводника должно быть на вводе.
 grun: "...но между коробками и розетками РЕ-провод подключен".
« Останнє редагування: 02 Листопад 2013, 11:51:43 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline grun

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 109
  • -Receive: 89
  • Повідомлень: 370
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
Что ему дал монтаж от распредкоробки до розетки еще одного РЕN проводника
Проводка трехпроводная, поставлю контур тогда на щитке подключу РЕ-проводники к РЕ-шине, а так экономия времени, в будущем не надо будет лазить по распредкоробкам и розеткам подключать РЕ-проводник.

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
grun

Такая экономия времени, грубейшая ошибка в монтаже.  За такой монтаж нужно наказывать, и строго наказывать.
У вас проводка магистральная и появления потенциала на корпусе какого либо эл. прибора, приводит к появлению этого потенциала на
корпусе всех эл. приборов включенных в эту магистраль.
Не думаете о себе, так подумайте о близких.

В конце то концов вбейте хоть один заземлитель, и поставьте УЗО. 
Или  пригласите электирика
« Останнє редагування: 02 Листопад 2013, 20:28:59 від Anatoliy57 »

Offline grun

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 109
  • -Receive: 89
  • Повідомлень: 370
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Согласен с вами Anatoliy57, что 
Quote (selected)
появления потенциала на корпусе какого либо эл. прибора, приводит к появлению этого потенциала на
корпусе всех эл. приборов включенных в эту магистраль
, об этом как-то не подумал, а УЗО стоит в щитке

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
У него все равно система ТN-C.

grossel, обоснуйте.
ДБН В.2.5-27-2006
Quote (selected)
-   систему TN-C, в якій функції нейтрального (середнього) провідника і захисного провідника в усіх частинах системи виконує один провідник;
-   систему TN-S, в якій функції захисного провідника і нейтрального (середнього) провідника (у разі його наявності) в усіх частинах системи виконуються різними провідниками;
-   систему TN-C-S, в якій система TN-C застосовується не в усіх частинах системи захисного заземлення, а тільки в тій її частині, що починається від джерела живлення.

« Останнє редагування: 03 Листопад 2013, 20:11:21 від Сугор »

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
У него все равно система ТN-C. Что ему дал монтаж от распредкоробки до розетки еще одного РЕN проводника? Если разделение РЕN проводника должно быть на вводе.
 grun: "...но между коробками и розетками РЕ-провод подключен".
Я так понимаю у него дом с выполненой 2-х проводной разводкой, без разделения РЕN на вводном щите, раз он пишет, что у него система TN-C. Прокладывая 3-й проводник от распредкоробки (от РЕN-проводника) в качестве РЕ он ничего не меняет, а только нарушает ПУЭ.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
только нарушает ПУЭ
в чем конкретно Вы видете нарушение? Судя из определения и картинки делить PEN проводник можно в любом месте

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
только нарушает ПУЭ
в чем конкретно Вы видете нарушение? Судя из определения и картинки делить PEN проводник можно в любом месте
ДБН В.2.5-23-2010 п.2.1 абзац 2. Кроме того, при установке УЗО на розеточные группы, как все это будет соответствовать требованиям п.2.8.7. НПАОП 40.1-1.32-01.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline grun

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 109
  • -Receive: 89
  • Повідомлень: 370
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да на самом деле я в распредкоробке не делю PEN-проводник на на N и РЕ, щас начерчу и скину как это выглядит

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН В.2.5-23-2010 п.2.1 абзац 2.
Quote (selected)
рекомендуется
Кроме того, при установке УЗО на розеточные группы, как все это будет соответствовать требованиям п.2.8.7. НПАОП 40.1-1.32-01.
Quote (selected)
2.8.7. У зоні дії ПЗВ нульовий робочий провідник не повинен мати з'єднання з заземленими елементами і нульовим захисним провідником.
ну так пусть и не имеет. PEN проводник делится до УЗО, а если УЗО нет?

Offline grun

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 109
  • -Receive: 89
  • Повідомлень: 370
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот
grun, несколько не понятно к чему присоединяется шина РЕ в щите и Ре проводник в кабеле

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор: ну так пусть и не имеет. PEN проводник делится до УЗО, а если УЗО нет?
 А как согласуеться с п.2.8.5. НПАОП 40.1-1.32-01. То, что рекомендуеться и этот пункт не обязательно выполнять, вы можете расказать на форуме, мне в часности. А проверяющие и экспектирующие чего-то думают по другому, ну и прокуроры тоже, не дай бог если что случиться. Приходилось участовать...
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline grun

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 109
  • -Receive: 89
  • Повідомлень: 370
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
несколько не понятно к чему присоединяется шина РЕ в щите и Ре проводник в кабеле
  Вот контур поставлю тогда все  и поприсоединяется куда надо, а так начертил как щас сделано

 