Автор Тема: блок генератор-трансформатор  (Прочитано 2128 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline gimba

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 1
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мы рассматриваем вариант установки генератора и трансформатора без прерывателя между ними. Прерыватель будет стоять после блока, однако клиент настаивает на необходимости установки прерывателя и между ними.
подскажите согласно стандартам если ли какие-то другие варианты защиты (без прерывателя)?  ссылки на стандарты очень приветствуюься.

Offline f4nt0m

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 24
  • Повідомлень: 163
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: блок генератор-трансформатор
« Reply #1 : 16 Вересень 2013, 08:51:48 »
Прерыватель - генераторный выключатель, я так понимаю?
Опыта немного, но сталкивался с новой станцией и генераторные выключатели были установлены между блочным трансформатором и генераторами.

Вам наверное стоит покопаться в старых учебниках по релейной защите по этому поводу. Знаю, что на некоторых старых станциях было  реализовано такое решение (без генераторного выключателя), но на новых такого не встречал.
Человек сталкивается только с теми трудностями, которые он в силах преодолеть.

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: блок генератор-трансформатор
« Reply #2 : 16 Вересень 2013, 09:33:34 »
а какой тип станции у вас ?

Offline f4nt0m

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 24
  • Повідомлень: 163
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: блок генератор-трансформатор
« Reply #3 : 16 Вересень 2013, 10:49:39 »
 
а какой тип станции у вас ?
ТЭЦ-ПГУ.
Касательно норм (первое, что приходит в голову): 1.ВНТП  81 "НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ";
2. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей.
Человек сталкивается только с теми трудностями, которые он в силах преодолеть.

Offline swesla

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 52
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: блок генератор-трансформатор
« Reply #4 : 24 Вересень 2013, 16:08:34 »

Мы в проектах применяли всегда ген. выключатель, т.к. кроме генератора есть еще ТСН и еще какие-либо собственные нужды блока, подключенные к ген. сборке. Это делают схему более гибкой. Но если в чистом виде блок, т.е. без отпаек на собственные нужды блока, мне кажется это излишество, а также усложняет защиту генератора и блока, а также автоматику

 