Автор Тема: ПОЖАРОЗАДЕРЖИВАЮЩИЕ КЛАПАНЫ  (Прочитано 22156 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПОЖАРОЗАДЕРЖИВАЮЩИЕ КЛАПАНЫ
« Reply #60 : 18 Червень 2009, 14:47:01 »
А G@S наверное уже сделал и сдал...
В общем пока никаких других нормативных документов не нашли, огнезадерживающий клапан с электроприводом BLF 230 является  -
1) противопожарным устройством;
2) должен запитываться по 1 категории надежности электроснабжения.
Мы тут можем дискутировать долго, а вот с пожарниками пойди потом попробуй.

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПОЖАРОЗАДЕРЖИВАЮЩИЕ КЛАПАНЫ
« Reply #61 : 18 Червень 2009, 15:09:32 »
+1  :thumbsup: :D ;)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПОЖАРОЗАДЕРЖИВАЮЩИЕ КЛАПАНЫ
« Reply #62 : 18 Червень 2009, 15:10:37 »
до встречи в других темах :)))))))
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПОЖАРОЗАДЕРЖИВАЮЩИЕ КЛАПАНЫ
« Reply #63 : 18 Червень 2009, 15:46:36 »
не для продолжения флуда, но для использования в работе - рекомендую внимательно прочитать http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile;id=560
я знаю не все, а только половину

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПОЖАРОЗАДЕРЖИВАЮЩИЕ КЛАПАНЫ
« Reply #64 : 22 Червень 2009, 00:16:38 »
Цитата: hi_tech
огнезадерживающий клапан с электроприводом BLF 230 является  -
1) противопожарным устройством;
Конечно!
Цитата: hi_tech
2) должен запитываться по 1 категории надежности электроснабжения.
Мы же его не запитываем, а снимаем питание!

ira

  • Гість
КЛАПАНЫ ПРИТОЧНЫХ СИСТЕМ
« Reply #65 : 25 Вересень 2009, 21:43:57 »
КАК ЗАПИТАТЬ КЛАПАНЫ ПРИТОЧНЫХ СИСТЕМ и по какой категории электроснабжения? 1 или 2? помогите пожалуйста

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПОЖАРОЗАДЕРЖИВАЮЩИЕ КЛАПАНЫ
« Reply #66 : 26 Вересень 2009, 14:22:06 »
Ира, а какое помещение вентилируется? Я запитываю от щита питания вентсистем, отдельной группой естественно.

IRA

  • Гість
Re: ПОЖАРОЗАДЕРЖИВАЮЩИЕ КЛАПАНЫ
« Reply #67 : 29 Вересень 2009, 15:01:02 »
 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОМ., КОРИДОРЫ, ВЕНКАМЕРЫ.
ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО ЗАПИТКА ПО 2 КАТЕГОРИИ?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПОЖАРОЗАДЕРЖИВАЮЩИЕ КЛАПАНЫ
« Reply #68 : 29 Вересень 2009, 15:19:41 »
Цитата: ira
КАК ЗАПИТАТЬ КЛАПАНЫ ПРИТОЧНЫХ СИСТЕМ
Назначение клапанов и их марка ?
« Останнє редагування: 29 Вересень 2009, 15:22:10 від Roman3R »
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline oxana_kolom

  • **
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 36
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПОЖАРОЗАДЕРЖИВАЮЩИЕ КЛАПАНЫ
« Reply #69 : 19 Листопад 2009, 15:34:58 »
Вопрос на почти эту же тему: нужен пожарозадерживающий клапан на технологический газоход с рабочей температурой 250град С, условный диаметр 900мм.
Ответьте, пожалуйста, кто знает

Offline paprika

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПОЖАРОЗАДЕРЖИВАЮЩИЕ КЛАПАНЫ
« Reply #70 : 21 Березень 2011, 12:03:52 »
Скажите, как вы поступаете: большой объект, на каждом этаже клапанов штук по 30, подключать к электрощиту каждый отдельно или можно группой? Вроде как и мощность у него 8 Вт, а вроде как и пункт в СП6 п. 4.12. Или если кабелем FRLS, то можно группой? А вообще можно кабелем просто нг-LS или категорически? столько стало нормативки и везде написано по разному... прокомментируйте пожалуйста, кто как думает.

viktor-ko

  • Гість
Re: ПОЖАРОЗАДЕРЖИВАЮЩИЕ КЛАПАНЫ
« Reply #71 : 21 Березень 2011, 12:59:39 »
paprika я бы ставил на каждом этаже отдельный щиток для клапанов. Подключение только огнестойким кабелем (Е90)

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПОЖАРОЗАДЕРЖИВАЮЩИЕ КЛАПАНЫ
« Reply #72 : 21 Березень 2011, 13:09:35 »
paprika, СП6 - Россия, Вам сюда http://www.0-1.ru/discuss/ и в поиск.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Nick_O_Lay

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 131
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПОЖАРОЗАДЕРЖИВАЮЩИЕ КЛАПАНЫ
« Reply #73 : 20 Червень 2012, 11:53:41 »
Quote (selected)
ДБН В.2.5-56-2010:
10.3.2 Протипожежні клапани:
В приміщенні пожежного посту повинна бути світлова сигналізація (з розшифруванням по розташуванню клапанів):
а) про наявність напруги на вводах електропостачання;*
б) про автоматичний режим;
в) про положення (відкритий або закритий);
г) звукова сигналізація про несправність.

Как организуется подача этих сигналов на пожарный пост? Надо самому придумывать какой-то пульт, где все это устанавливается?
Наши пожарные исходя из этого пункта, решили, что клапаны не могут быть механическими.

Offline Nikolaj

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПОЖАРОЗАДЕРЖИВАЮЩИЕ КЛАПАНЫ
« Reply #74 : 29 Грудень 2013, 23:33:53 »
В схемах огне задерживающих клапанов включая и объекты атомной энергетики применяем (проектируем) электропитание той же категории что и питание вентиляторов.
И пожарники и технадзор согласовывают проект.
А клапаны дымоудаление от первой и кабель красный, негорючий.

 