Здравствуйте.
В отдельностоящей газовой котельной с постоянным оператором в электрощитовой размещен существующий щит управления сетевыми насосами.
Но по проекту производится реконструкция котельной - установка дополнительных котлов, насосов и т.п.. Щит управления этим оборудованием я проектирую в операторной (отгороженное помещение в котельном зале).
А к вышеупомянутым сетевым двум насосам (щит управления в щитовой) добавляется третий резервный. Схема управления ими изменяется. Я планировал перенести этот щит так-же в операторную, для управления насосами из операторной.

Но тут закрались сомнения. Разрешено ли устанавливать щиты управления насосным оборудованием в электрощитовой?
Имеет ли оператор доступ в электрощитовую? Или только штатный электрик?
По ПУЭ в электропомещение может попасть только квалифицированный персонал с группой по технике безопасности (п.1.1.6, п.1.1.16).
Является ли оператор таким квалифицированным персоналом?

То-есть, имеет ли смысл переносить щит сетевых насосов в операторную? (а это тянет за собой прокладку новой проводки и демонтаж старой).
Прописано ли где-нибудь данное требование?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Разрешено ли устанавливать щиты управления насосным оборудованием в электрощитовой?
Можно , если на щите отсутствуют кнопки (ключи) оперативного управления типа пуск-стоп .
Имеет ли оператор доступ в электрощитовую? Или только штатный электрик?
Оператор не должен иметь доступа в єлектрощитовую .
Является ли оператор таким квалифицированным персоналом?
Нет .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Protivoves

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 89
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 284
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
"Можно , если на щите отсутствуют кнопки (ключи) оперативного управления типа пуск-стоп "

Это где-то прописано?

Offline Andrey59

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 112
  • Повідомлень: 462
  • Country: ua
  • http://www.etm.io
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я вообще не понимаю откуда появляется термин "электрощитовая" по отношению к шкафам управления. К примеру станок стоит со своим шкафом управления, или конвейер и рядом стоит ШУ. Это разные понятия электрощитовая и щит управления (из нескольких шкафов управления)