Коллеги, подскажите по серверной, т.к. сталкиваюсь впервые. Есть помещение 7.7х4.1. Задания нет и не будет, спрашиваю нашего сис-админа что там будет. Говорит что три стойки максимум по 5 кВт + кондеры. Мои решения: ставлю распред щит в помещении серверной, запитанный по 1 категории, от него делаю расключения на стойки + 3-4 группы розеток, а также запитываю наружные и внутренние блоки. В щите ставлю реле контроля напряжения. По освещению: 150-300 лк, люминесцентные светильники IP44. Все медным кабелем ВВГнг-LS.
Если есть какие-то нормативы, то натолкните (не нашел

) , также буду благодарен если кто поделиться "козой".