Расчет времени эвакуации.
« : 03 Червень 2013, 16:03:10 »
Замечание эксперта по разделу электроснабжение, электрооборудование и электроосвещение звучит таким образом (объект - очистные сооружения):
Внести изменения согласно ФЗ №123 от 22 июля 2008г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.82, п.2 кабели и провода систем противопожарной защиты, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, сооружениях и строениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону. Данное требование выполняется нижеуказанным способом:
- расчетом времени эвакуации людей в безопасную зону и доказательством факта работоспособности вышеуказанных систем в расчетное время в условиях пожара.
- выбором огнестойкостойких кабельных изделий для систем аварийного освещения на путях эвакуации, указанных в ГОСТ Р 53315-2009 п.5.11, таблица 2.
С выбором кабеля все понятно, а как быть с расчетом? Я ни разу не сталкивалась с такой задачей. Подскажите, с какой стороны к этому подступить. Разве электрик должен делать этот расчет по времени эвакуации?

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет времени эвакуации.
« Reply #1 : 06 Червень 2013, 15:37:37 »
а как быть с расчетом?

можно посмотреть:
ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования
или:
http://www.fireevacuation.ru/gost-evacuation.php , это из того же ГОСТа.
Разве электрик должен делать этот расчет по времени эвакуации?

на форуме обсуждалось кто должен делать расчет (на сколько я помню - это архитектор), правда не помню где именно, поищите.

 