Добрый день господа камрады
Столкнулся с ситуацией - на стадии П разработана транкингрвая и обычная связь, скс, телемеханика, диспетчеризация. Сейчас пошла РД.. Заказчик задает вопрос о том какое среднее значение тепла будет выдиляться от нашего оборудования в серверной..
Даным вопросом поставлен в тупик и прошу помощи в дальнейших действиях.. должен ли это давать завод-изготовитель или расчет производить самостоятельно,  если да, то согласно каких нормативных документов.
Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса…

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
какое среднее значение тепла будет выдиляться от нашего оборудования в серверной.

http://www.e1s.ru/info/articles/-/id/13/
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Gawrik

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 75
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
а на какой норматив можно опереться?
Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса…

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
на какой норматив можно опереться?
Такі нормативи відсутні
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Snn

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 80
  • Повідомлень: 61
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Особо отличившийся
    • Перегляд профілю
    • Awards
http://www.e1s.ru/info/articles/-/id/13/


Данные из этой ссылки взяты из этой статьи Нила Рассмусена, которую надыбал в инете, по расчету тепловыделений в Центрах Обработки Данных.
Думаю тебе поможет.

Offline Gawrik

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 75
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо.. выручили  :thumbsup:
Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса…

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Такі нормативи відсутні
Неправда.
Смотрите ДСТУ-Н Б.А.2.2-5:2007, стр. 38. Формула "побутові теплонадходження протягом опалювального періоду" (от офисной техники, людей, освещения).

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Смотрите ДСТУ-Н Б.А.2.2-5:2007, стр. 38.
Там наведений приклад розрахунку а не нормативні показники . В цьому прикладі дано для комп’ютера 300 Вт , насправді комп’ютери є різної потужності .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Там наведений приклад розрахунку а не нормативні показники . В цьому прикладі дано для комп’ютера 300 Вт , насправді комп’ютери є різної потужності .
Конечно я с вами согласен, я дал формулу для расчета, но не сильно смотрел предыдущие сообщения (вопрос о нормативном потреблении офисной техники). Поэтому отклонился от темы.
Кстати, посмотрите еще СНиП 2.04.05. Формула вроде оттуда. 
З.Ы. количество тепла можно знать зная мощность оборудования. Опять же, оборудование разное бывает.
« Останнє редагування: 31 Травень 2013, 09:59:20 від *Андрей* »

Offline borik_ints

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 86
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
На практике тепловыделение считается как 98% от потребляемой мощности. Данные есть в тех.паспортах на оборудование (верхний предел), реальное потребление считается не по нормативам, а по фактической загрузке оборудования. Расчет у меня простой: мощность теплоотведения должна быть с таким же запасом, как и мощность резервного питания. И то, и другое считается с запасом.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
тепловыделение считается как 98% от потребляемой мощности
Це далеко не завжди , наприклад для електродвигунів - 30% , для люмінісцентних ламп - 40% , список можна продовжувати .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline borik_ints

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 86
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мы же говорим о серверной, вроде? Какие электродвигатели?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
На практике тепловыделение считается как 98% от потребляемой мощности

Мы же говорим о серверной, вроде?

В такому випадку подивіться
http://www.e1s.ru/info/articles/-/id/13/

Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline borik_ints

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 86
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Отличная табличка! Дает более точный результат, чем мой расчет. Более того, дает увеличение тепловыделения по моему расчету на 20%. Приму себе для работы.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю