Re: СШИТЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН
« Reply #30 : 25 Вересень 2008, 23:02:20 »
Цитата: Сергей Ликург
В воздухе его теплоотдача лучше чем в земле
Согласно школьного крса физики, воздух плохой теплоповодник (и хороший теплоизолятор), у земли теплопроводность, по идее, лучше, и на глубине 0,7м температура грунта (в отличее от сезонных колебаний температуры воздуха) практически не меняется (по крайней мере не в таких пределах), на этом принципе работают погреба :D

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СШИТЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН
« Reply #31 : 26 Вересень 2008, 09:30:07 »
Но по мнению Ликурга, в Европе считают иначе. У них физика другая.

Re: СШИТЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН
« Reply #32 : 26 Вересень 2008, 09:45:28 »
Бригадир, Скажи пожалуйста, разница 30 А между землей и воздухом для тебя критична? И физика у нас одинаковая. Материалы разные.

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СШИТЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН
« Reply #33 : 26 Вересень 2008, 09:54:13 »
Сергей Ликург, а есть у Вас ГОСТ или ТУ на кабельную продукцию с изоляцией из сшитого полиэтилена в электронном виде?

Re: СШИТЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН
« Reply #34 : 26 Вересень 2008, 09:56:47 »
Fogoso, так как по поводу приглашения?

Re: СШИТЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН
« Reply #35 : 26 Вересень 2008, 10:02:24 »
hi_tech, на сшитый полиэтилен ГОСТ в принципе отсутствует, посколько это соответствие чего-то чему-то. Чему он должен соответствовать? По поводу ТУ каждый завод разрабатывает собственное ТУ и ему же соответствует (пример Южкабеля). Польша делает в соотвествии с международными стандартами стандартами (МЭК, VDE, BASEC и т.д) В Украине есть експертное заключение ДОНОРГРЕС на соответствие требованиям МИНТОПЭНЕРГО. Также сертификаты Росси, которые действуют и у нас.

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СШИТЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН
« Reply #36 : 26 Вересень 2008, 10:13:39 »
Сергей Ликург, тут ведь какая штука. Мы же (проектировщики) не зря интересуемся. Допустимый длительный ток, указанный в каталоге производителя, был измерян при каких-то определенных условиях в разных средах (земля, воздух). В ПУЭ, скажем на кабели с БПИ бумажной пропитанной изоляцией, есть поправочные коэффициенты на совместную прокладку кабелей в земле, температуру окружающей среды и т.п.
Есть ли такие данные по кабелям с изоляцией из сшитого полиэтилена?
P.S. старайтесь писать сообщения в одном посте (это всех касается).

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СШИТЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН
« Reply #37 : 26 Вересень 2008, 10:13:59 »
Вот нашел в инете объяснение этого парадокса с токами http://www.energoaudit.ru/articles/487.html
"Так, ведущая западная фирма по производству кабелей с XLPE изоляцией ф. "Pirelli" в своих информационных материалах (каталог ф. "Pirelli" стр. 8) оговаривает следующее условие:

Слайд №3

Цитируем:
"В связи с прокладкой кабеля с изоляцией из сшитого ПЭ в земле, необходимо учитывать тот факт, что длительная температура жилы значением +90°С может высушить близлежащую почву и явиться, таким образом причиной перегрузки кабеля. Исходя из этого, мы рекомендуем ограничить значение длительной допустимой температуры жил кабелей с изоляцией из XLPE, прокладываемых в земле, значением +65°С." "
Я думаю, все теперь ясно.
я знаю не все, а только половину

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СШИТЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН
« Reply #38 : 26 Вересень 2008, 10:19:43 »
Цитата: AleksandrPol
(в Киеве продукцию Одессакабель не разрешают использовать)
, а почему? Может и я буду привередничать.
Парень просто ляпнул, что кабель производства ОАО "Одескабель" ерунда. Я точно также могу сказать что предлагаемая им продукция тоже гадость отменная как и качество его расчетов.
\
Парень не "просто ляпнул"...
В СПР Кабельных сетей Киевэнерго в ТУ пишут фразу "Марку КЛ-10кВ визначити проектом і погодити з Київенерго на початку проектування". Так вот про кабели со сшитого полиэтилена производства Одессакабель они говоря, что эти кабели хуже чем кабели с бумажной изоляцией. Говорят, что это показала эксплуатация... Лично я не утверждаю насколько это правдивая информация, просто передаю их слова... Желающие поспорить с Десятником есть? Хотел бы узнать о результатах спора.
Входите тесными вратами

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СШИТЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН
« Reply #39 : 26 Вересень 2008, 10:24:18 »
Точно такой же каталог я получил полтора месяца назад из Киева.
Так вот все-таки объясните, пожалуста, почему у проводов в сшитом полиэтилене теплоотдача на воздухе лучше на воздухе, чем в земле, хотя у проводов в поливинилхлориде наоборот.
Я сколько раз ссылаюсь на ГОСТ 16442-80 а участники форума все удивляются, "почему"?
Входите тесными вратами

Re: СШИТЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН
« Reply #40 : 26 Вересень 2008, 10:31:23 »
AleksandrPol, Первый раз слышу о том что в Одессе делают сшитый полиэтилен? Может все емют в виду Южкабель?

Re: СШИТЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН
« Reply #41 : 26 Вересень 2008, 10:33:05 »
hi_tech, Есть такие же поправочные коэф. Как то нрупповая прокладка, в трубах, температура земли, сопротивление грунта. Поэтому считается индивидуально под каждый проект.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СШИТЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН
« Reply #42 : 26 Вересень 2008, 10:38:32 »
Цитата: Сергей Ликург
Первый раз слышу о том что в Одессе делают сшитый полиэтилен?
если верить их сайту, то с изоляцией из сшитого п/э, у них только СИПы
я знаю не все, а только половину

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СШИТЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН
« Reply #43 : 26 Вересень 2008, 10:46:51 »
AleksandrPol, Первый раз слышу о том что в Одессе делают сшитый полиэтилен? Может все емют в виду Южкабель?
возможно  ???
А кто еще кроме Южкабель на Украине выпускает кабели со сшитого полиэтилена?
Входите тесными вратами

Re: СШИТЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН
« Reply #44 : 26 Вересень 2008, 10:50:42 »
AleksandrPol, Кроме Южки никто. Но у них только до сечения 800 мм. Польша до 2000 мм

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю