Автор Тема: Прокладка кабелей ч/з гарячий/холодный пищевой цех  (Прочитано 2637 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Юниор

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 96
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста возможное решение для прокладки кабелей(по стенам ли или в полу в канале) .

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Запрета вроде нигде нету, я бы прокладывал в стене под штукатуркой в трубе.
А может и в полу будет лучше (меньше кабеля). 
Может коллеги возразят чем.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Запрета вроде нигде нету
ДБН В.2.5-23:2010 . 4.41    У приміщеннях для приготування і приймання їжі, за винятком кухонь квартир, допускається відкрите прокладання кабелів. Відкрите прокладання проводів у цих приміщеннях не допускається.

Моя особиста думка - прокласти по стінах , енергетичні служби підприємств не хочуть проводок в підлозі з точки зору експлуатації і можливої перестановки технологічного обладнання в зв'язку зі зміною виробничого циклу .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Юниор

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 96
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
В полу не хочется(хотя,думаю, было-бы оптимально) - там будут трубы канализации и водопровода, потом смежники и заказчик согласовыванием задергают  :(. С другой строны - тех же труб будет куча и сверху- выше отметки пола :).
Quote (selected)
я бы прокладывал в стене под штукатуркой в трубе
- кстати, трубы ДКС-овские (дорогие вроде) , или кто еще какие знает .