Автор Тема: Паралельне прокладання кабелю із стояком повітроводів  (Прочитано 2187 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Вячеслав Володимирович

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 15
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Доброго дня шановні спеціалісти. Існує питання чи можна виконувати свій стояк поряд із стояком повітроводів (фактично між ними), і яка відстань нормується до вентиляційного повітроводу?
« Останнє редагування: 03 Травень 2013, 11:53:54 від Вячеслав Володимирович »
The situation is difficult but no means hopeless.

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Вячеслав Володимирович, не уверен, что такие требования существуют. Единственное, на чтобы я порекомендовал обратить внимание - на удобство монтажа и обслуживания в процессе эксплуатации.
« Останнє редагування: 03 Травень 2013, 13:33:14 від NeON2K »
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Вячеслав Володимирович

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 15
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
З монтажниками я розмовляв, кажуть що монтаж виконають. З однієї сторони там зручно це робити так як стояк вентсистеми знаходиться над приміщенням електрощитової, тобто не потрібно вже пробивати перекриття, та й це найкоротший шлях для прокладання розподільчих ліній. А з іншої там ще питання вирішується чи не будуть ці повітроводи зашиватись гіпсокартоном.
The situation is difficult but no means hopeless.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А з іншої там ще питання вирішується чи не будуть ці повітроводи зашиватись гіпсокартоном.
Вячеслав Володимирович, якщо повітроводи будуть зашиватись гк, то виконайте стояк у трубі

Offline Вячеслав Володимирович

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 15
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
А якщо обшиватимуться, чи не прийме ця "катавасія" з повітроводами назву вентиляційної шахти або каналу?

2.1.67.  2.3.135.   Виконання електропроводки у вентиляційних каналах і шахтах
забороняється. Допускається перетин цих каналів і шахт одиночними проводами
і кабелями, поміщеними в сталеві труби.
« Останнє редагування: 03 Травень 2013, 14:49:14 від Вячеслав Володимирович »
The situation is difficult but no means hopeless.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Думаю, що ні, кожен повітровід приєднюється до певної вентиляційної установки. І якщо ця шахта не використовується для природньої вентиляції, то прокласти там стояк в металевій трубі - не буде порушенням норм

Offline Вячеслав Володимирович

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 15
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Власне кажучи там не один кабель потрібно прокласти, і місця там не дуже багато між вентсистемами, тому й запитував.
Мабуть так і зроблю - в трубах.
Дякую всім за відповіді.
The situation is difficult but no means hopeless.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: