Автор Тема: Устройство плавного пуска  (Прочитано 2784 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Алибаба

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 81
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Устройство плавного пуска
« : 22 Травень 2013, 14:48:40 »
Нужно ли защищать двигатель от перекоса фаз, аварийного напряжения, если используется устройство плавного пуска? Производитель (АВВ) в руководство про это не сообщает

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Устройство плавного пуска
« Reply #1 : 22 Травень 2013, 14:59:14 »
Алибаба, устройство плавного пуска служит для запуска двигателя, после чего рекомендуется переключиться на обычный контактор с защитой. Если все же работаете постоянно на плавном пуске, то смотрите на тот функционал, который имеется в ПП. Если нет защиты ставьте.

Offline service

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 132
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Устройство плавного пуска
« Reply #2 : 22 Травень 2013, 15:53:22 »
а возможно ли применить упп для пуска конвейера для транспортировки зерновых под нагрузкой (не более 60% от номинала) мощностью 18,5 кВт или только преобразователь частоты?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Устройство плавного пуска
« Reply #3 : 22 Травень 2013, 16:07:48 »
возможно ли применить упп для пуска конвейера для транспортировки зерновых под нагрузкой

Посмотрите http://www.eneq.ru/download/41/
Системы плавного пуска . Учебное пособие
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline service

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 132
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Устройство плавного пуска
« Reply #4 : 22 Травень 2013, 17:09:10 »
пособие больше для сравнения способов пуска...
про ленточные написано а проскребковые нет(((
плавный пуск уже выбран - вопрос каким устройством его реализовывать пч или УПП?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Устройство плавного пуска
« Reply #5 : 22 Травень 2013, 17:14:40 »
вопрос каким устройством его реализовывать пч или УПП
Если не требуется регулирование скорости ленты транспортера тогда плавный пуск , он намного дешевле частотников .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline sportal

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 222
  • -Receive: 150
  • Повідомлень: 521
  • Country: 00
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Устройство плавного пуска
« Reply #6 : 22 Травень 2013, 19:28:04 »
а возможно ли применить упп для пуска конвейера для транспортировки зерновых под нагрузкой
Можно но учтите, что УПП "не любит" повторно кратковременного режима

Offline Andrey59

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 112
  • Повідомлень: 462
  • Country: ua
  • http://www.etm.io
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Устройство плавного пуска
« Reply #7 : 23 Травень 2013, 08:54:18 »
Возможно по-технологии понадобиться регулировать скорость конвейера по интерфейсу от центрального пульта диспетчера
Пользуясь случаем, хотелось бы лечь спать.

Offline service

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 132
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Устройство плавного пуска
« Reply #8 : 23 Травень 2013, 09:06:07 »
а  величина пускового момента будет ли достаточной при пуске конвейера под нагрузкой с помощью упп?

Offline Andrey59

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 112
  • Повідомлень: 462
  • Country: ua
  • http://www.etm.io
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Устройство плавного пуска
« Reply #9 : 23 Травень 2013, 09:30:08 »
В случаях длинных загруженных конвейеров АВВ к примеру, просто советует взять УПП следующего большего номинала. У них и программа есть по подбору Softstarters http://www.abb.com/product/ru/9AAC100741.aspx?country=UA (я ее не пробовал)
« Останнє редагування: 23 Травень 2013, 09:35:05 від Andrey59 »
Пользуясь случаем, хотелось бы лечь спать.

Offline Алибаба

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 81
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Устройство плавного пуска
« Reply #10 : 29 Травень 2013, 15:55:06 »
Корректна ли такая схема:   Автомат защиты двигателя -> Контактор -> УПП -> Двигатель.
Контактор используется только для отключения при аварийном напряжении, дисбалансе фаз.

УПП используется простого типа, без функций защиты двигателя
« Останнє редагування: 29 Травень 2013, 15:57:29 від Алибаба »

Offline pps

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 22
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Устройство плавного пуска
« Reply #11 : 29 Травень 2013, 16:39:58 »
Корректна ли такая схема
Какая мощность двигателя и главное какой режим работы(сколько включений в час)?

Offline Алибаба

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 81
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Устройство плавного пуска
« Reply #12 : 29 Травень 2013, 16:50:28 »
Мощность двигателя 10 кВт, количество пусков - 1 в сутки

Offline pps

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 22
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Устройство плавного пуска
« Reply #13 : 29 Травень 2013, 16:55:49 »
Посчитайте коэффициент периодичности для выбранного Вами УПП и если перегрев для него не страшен, то схема является вполне корректной. В противном случае УПП лучше шунтировать контактором.

Offline Алибаба

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 81
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Устройство плавного пуска
« Reply #14 : 29 Травень 2013, 17:24:19 »
Вот такое УПП в связке с автоматом защиты двигателя. УПП не имеет функций защиты двигателя от перекоса фаз, хотя автомат защиты двигателя отключает цепь при пропадании фазы. Нужно ли в такой схеме реле контроля фаз? Замечу, что таких УПП в схеме будет 7шт. Есть мысль поставить вводной контактор, который будет отключать питание на 7 УПП при дисбалансе фаз. Хотя производитель ничего не пишет о контроле фаз (может потому что это требование должно соблюдаться поставщиком электроэнергии).

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю