Автор Тема: Устройство плавного пуска  (Прочитано 2758 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Алибаба

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 81
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Устройство плавного пуска
« : 22 Травень 2013, 14:48:40 »
Нужно ли защищать двигатель от перекоса фаз, аварийного напряжения, если используется устройство плавного пуска? Производитель (АВВ) в руководство про это не сообщает

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Устройство плавного пуска
« Reply #1 : 22 Травень 2013, 14:59:14 »
Алибаба, устройство плавного пуска служит для запуска двигателя, после чего рекомендуется переключиться на обычный контактор с защитой. Если все же работаете постоянно на плавном пуске, то смотрите на тот функционал, который имеется в ПП. Если нет защиты ставьте.

Offline service

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 132
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Устройство плавного пуска
« Reply #2 : 22 Травень 2013, 15:53:22 »
а возможно ли применить упп для пуска конвейера для транспортировки зерновых под нагрузкой (не более 60% от номинала) мощностью 18,5 кВт или только преобразователь частоты?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Устройство плавного пуска
« Reply #3 : 22 Травень 2013, 16:07:48 »
возможно ли применить упп для пуска конвейера для транспортировки зерновых под нагрузкой

Посмотрите http://www.eneq.ru/download/41/
Системы плавного пуска . Учебное пособие
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline service

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 132
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Устройство плавного пуска
« Reply #4 : 22 Травень 2013, 17:09:10 »
пособие больше для сравнения способов пуска...
про ленточные написано а проскребковые нет(((
плавный пуск уже выбран - вопрос каким устройством его реализовывать пч или УПП?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Устройство плавного пуска
« Reply #5 : 22 Травень 2013, 17:14:40 »
вопрос каким устройством его реализовывать пч или УПП
Если не требуется регулирование скорости ленты транспортера тогда плавный пуск , он намного дешевле частотников .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline sportal

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 222
  • -Receive: 150
  • Повідомлень: 521
  • Country: 00
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Устройство плавного пуска
« Reply #6 : 22 Травень 2013, 19:28:04 »
а возможно ли применить упп для пуска конвейера для транспортировки зерновых под нагрузкой
Можно но учтите, что УПП "не любит" повторно кратковременного режима

Offline Andrey59

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 112
  • Повідомлень: 462
  • Country: ua
  • http://www.etm.io
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Устройство плавного пуска
« Reply #7 : 23 Травень 2013, 08:54:18 »
Возможно по-технологии понадобиться регулировать скорость конвейера по интерфейсу от центрального пульта диспетчера
Пользуясь случаем, хотелось бы лечь спать.

Offline service

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 132
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Устройство плавного пуска
« Reply #8 : 23 Травень 2013, 09:06:07 »
а  величина пускового момента будет ли достаточной при пуске конвейера под нагрузкой с помощью упп?

Offline Andrey59

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 112
  • Повідомлень: 462
  • Country: ua
  • http://www.etm.io
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Устройство плавного пуска
« Reply #9 : 23 Травень 2013, 09:30:08 »
В случаях длинных загруженных конвейеров АВВ к примеру, просто советует взять УПП следующего большего номинала. У них и программа есть по подбору Softstarters http://www.abb.com/product/ru/9AAC100741.aspx?country=UA (я ее не пробовал)
« Останнє редагування: 23 Травень 2013, 09:35:05 від Andrey59 »
Пользуясь случаем, хотелось бы лечь спать.

Offline Алибаба

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 81
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Устройство плавного пуска
« Reply #10 : 29 Травень 2013, 15:55:06 »
Корректна ли такая схема:   Автомат защиты двигателя -> Контактор -> УПП -> Двигатель.
Контактор используется только для отключения при аварийном напряжении, дисбалансе фаз.

УПП используется простого типа, без функций защиты двигателя
« Останнє редагування: 29 Травень 2013, 15:57:29 від Алибаба »

Offline pps

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 22
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Устройство плавного пуска
« Reply #11 : 29 Травень 2013, 16:39:58 »
Корректна ли такая схема
Какая мощность двигателя и главное какой режим работы(сколько включений в час)?

Offline Алибаба

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 81
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Устройство плавного пуска
« Reply #12 : 29 Травень 2013, 16:50:28 »
Мощность двигателя 10 кВт, количество пусков - 1 в сутки

Offline pps

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 22
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Устройство плавного пуска
« Reply #13 : 29 Травень 2013, 16:55:49 »
Посчитайте коэффициент периодичности для выбранного Вами УПП и если перегрев для него не страшен, то схема является вполне корректной. В противном случае УПП лучше шунтировать контактором.

Offline Алибаба

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 81
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Устройство плавного пуска
« Reply #14 : 29 Травень 2013, 17:24:19 »
Вот такое УПП в связке с автоматом защиты двигателя. УПП не имеет функций защиты двигателя от перекоса фаз, хотя автомат защиты двигателя отключает цепь при пропадании фазы. Нужно ли в такой схеме реле контроля фаз? Замечу, что таких УПП в схеме будет 7шт. Есть мысль поставить вводной контактор, который будет отключать питание на 7 УПП при дисбалансе фаз. Хотя производитель ничего не пишет о контроле фаз (может потому что это требование должно соблюдаться поставщиком электроэнергии).

 