« : 20 Травень 2013, 13:27:55 »
Имеется старое производственное здание, в котором двухпроводная сеть.  Во всех помещениях есть внутренний контур заземления (полоса по стене). При подключении приборов в лабораториях необходимо заземлить розетки. Не будет ли нарушением, если присоединить третий заземляющий контакт розеток к внутреннему контуру заземления?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: заземление в старом здании
« Reply #1 : 20 Травень 2013, 13:37:40 »
присоединить третий заземляющий контакт розеток к внутреннему контуру заземления
Порушення не буде , cистема ТN-С . ПУЕ Рисунок 1.7.1 . Внутрішній контур має бути приєднаний до зовнішньої системи заземлення .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline designer

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 33
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 82
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: заземление в старом здании
« Reply #2 : 20 Травень 2013, 13:45:05 »
Спасибо! :thumbsup:

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: заземление в старом здании
« Reply #3 : 20 Травень 2013, 14:15:53 »
Имеется старое производственное здание, в котором двухпроводная сеть.  Во всех помещениях есть внутренний контур заземления (полоса по стене). При подключении приборов в лабораториях необходимо заземлить розетки. Не будет ли нарушением, если присоединить третий заземляющий контакт розеток к внутреннему контуру заземления?

К ответу Roman3R добавлю. На все линии этих розеток должно быть установлено УЗО.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: заземление в старом здании
« Reply #4 : 20 Травень 2013, 17:34:36 »
При подключении приборов в лабораториях необходимо заземлить розетки
designer, очень часто в лабораториях розетки питаются от ЛАТРов или разделительных трансформаторов... тогда нужно смотреть схему подключения. Вполне может статься, что эти розетки нельзя заземлять

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: заземление в старом здании
« Reply #5 : 20 Травень 2013, 17:55:19 »
очень часто в лабораториях розетки питаются от ЛАТРов или разделительных трансформаторов.
Имеется старое производственное здание,
В лабораторіях виробничих підприємств (не наукових або навчальних закладів) практично відсутнє "очень часто" .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: заземление в старом здании
« Reply #6 : 20 Травень 2013, 18:00:49 »
В лабораторіях виробничих підприємств (не наукових або навчальних закладів) практично відсутнє "очень часто"
Roman3R, не буду сперечатися, але в мене був саме такий випадок, коли працював саме на заводі, тому і згадав.

Offline designer

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 33
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 82
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: заземление в старом здании
« Reply #7 : 21 Травень 2013, 08:20:03 »
очень часто в лабораториях розетки питаются от ЛАТРов или разделительных трансформаторов...
Нет, обычная розеточная сеть. Приборы подключаются раз и навсегда, т.е. установлены стационарно на одном месте и из розетки не выключаются (получается розетками пользоваться никто не будет, разве что в ремонт прибор отключить). На старых приборах на корпусах был болт под заземление (потому и полоса по стене), а новые заземляются через розетку, ну как обычно сейчас.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: заземление в старом здании
« Reply #8 : 21 Травень 2013, 09:53:34 »
На старых приборах на корпусах был болт под заземление (потому и полоса по стене)
designer, а к чему подключена эта полоса?

Offline designer

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 33
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 82
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: заземление в старом здании
« Reply #9 : 21 Травень 2013, 15:24:42 »
Полоса подключена к наружному контуру заземления

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: заземление в старом здании
« Reply #10 : 21 Травень 2013, 20:42:36 »
Полоса подключена к наружному контуру заземления
designer, я думаю, что в данном случае, было бы лучнше организовать шину РЕ в щите и выполнить проводку 3х жильным кабелем.

Offline designer

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 33
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 82
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: заземление в старом здании
« Reply #11 : 22 Травень 2013, 08:35:26 »
Сугор, спасибо! И всем спасибо!

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: заземление в старом здании
« Reply #12 : 22 Травень 2013, 09:57:55 »
Полоса подключена к наружному контуру заземления
designer, я думаю, что в данном случае, было бы лучнше организовать шину РЕ в щите и выполнить проводку 3х жильным кабелем.

Решение в принципе правильно. Тогда нужно демонтировать контурную полосу в самом помещении, так как неизвестно какой потенциал может оказаться между полосой и шиной РЕ в Щитке.

 