Автор Тема: Системы уравнивания потенциалов  (Прочитано 8641 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Антон29

  • Гість
В 1.7 ПУЭ указано, что все металические трубы коммуникаций, воздуховоды и т.п. должны быть включены в систему уравнивания потенциалов. Но ничего не сказано о шунтировании фланцевых соединений на трубопроводаз, вибровставках на воздуховодах и т.д. На каккие НТД (СНиП, ГОСТ) ссылаться в этих случаях?

Offline Electric

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 331
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Системы уравнивания потенциалов
« Reply #1 : 22 Вересень 2008, 12:11:43 »
О присоединении фланцев написано в СНИПе сантехников, это помню точно, только вот номер  его не помню :(. если найду-напишу.
Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники.
                              Маргарет Фуллер

Антон29

  • Гість
Re: Системы уравнивания потенциалов
« Reply #2 : 22 Вересень 2008, 13:15:01 »
Я тоже так решил, уже пару СНиПов сантехнических почитал, но не нашел ничего.

Offline мадо

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 117
  • Повідомлень: 600
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Системы уравнивания потенциалов
« Reply #3 : 22 Вересень 2008, 14:01:33 »
Моё мнение, если соединение было зделано болами или сваркой ничего шунтировать не надо. Если при помощи муфты то нужно по обе стороны  муфты на труба наваривать болты и делать перемычку
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Антон29

  • Гість
Re: Системы уравнивания потенциалов
« Reply #4 : 22 Вересень 2008, 14:10:03 »
А если мы снимаем оборудование, например водосчетчик в поверку сдаем?
На старой работе была такая ситуация: сдаем ИТП инспектору, а он нам не приму. пока шунтирующие не сделаете, жалко тогда не спросил, на что он ссылается.

Offline мадо

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 117
  • Повідомлень: 600
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Системы уравнивания потенциалов
« Reply #5 : 22 Вересень 2008, 14:19:28 »
Так правильно Вы же розорвали единую цепь. Взял  двумя хомутами перемычку кинул  и все.
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Антон29

  • Гість
Re: Системы уравнивания потенциалов
« Reply #6 : 22 Вересень 2008, 15:36:35 »
А соединение хомутами проходит ли по второму классу соединений? На мой взгляд нет. А так на стадии монтажа наварили два болта, и все металосвязь никуда не денется

Offline Войнов Олег

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 29
  • Повідомлень: 228
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Системы уравнивания потенциалов
« Reply #7 : 22 Вересень 2008, 16:09:46 »
на мой взгляд тут пахнет ПУЭ.
т.е. необходимо обеспечить непрерывность соединения.
например для присоединения газовых кранов используют тефлоновые уплотнители резьб.
а тефлон изолятор.
тоже с резиновыми уплотнителями (в виде мембран)для фланцев.
Пока мы строили социализьм, в Германии строили дороги...

Offline Войнов Олег

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 29
  • Повідомлень: 228
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Системы уравнивания потенциалов
« Reply #8 : 22 Вересень 2008, 16:18:08 »
и потом это отностся к термину доступность для осмотра
Пока мы строили социализьм, в Германии строили дороги...

Антон29

  • Гість
Re: Системы уравнивания потенциалов
« Reply #9 : 22 Вересень 2008, 16:40:27 »
Ну вроде выяснили, что перемычки ставить все таки надо.
Но где это прописано в НТД???

Offline Войнов Олег

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 29
  • Повідомлень: 228
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Системы уравнивания потенциалов
« Reply #10 : 23 Вересень 2008, 08:25:07 »
Выражусь более конкретно. Со слов человека, который ведет расследования несчастных случаев.
В данном случае хоть соединение и естественное, но тем не менее не доступно для осмотра. Т.к. в нем используется изолирующие прокладки или уплотнения. При установке перемычки соединение становится доступным для осмотра согласно п.1.7.75 ПУЭ. Другими словами видимость соединения и доступность для осмотра разные термины. Соединение - видно, но для осмотра - недоступно. Всеравно, что самолет когда летит, его в небе видно, но для осмотра он в данный момент недоступен. :)
Пока мы строили социализьм, в Германии строили дороги...

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Системы уравнивания потенциалов
« Reply #11 : 23 Вересень 2008, 10:58:48 »
ИМХО можно применить ДБН В.2.5-27-2006
"4.3 З'єднання і приєднання провідників системи захисту від ураження електричним струмом
4.3.1   З'єднання провідників системи захисту від ураження електричним струмом (захисних провідників для забезпечення автоматичного вимикання живлення, заземлювальних провідників, заземлювачів та провідників систем зрівнювання потенціалів) між собою і приєднання їх до інших провідних частин (відкритих, сторонніх) повинні бути надійними, забезпечувати електричну безперервність кіл і відповідати вимогам ГОСТ 10434, ГОСТ 12.2.007.0 та інструкцій з монтажу електрообладнання.
Як правило, з'єднання і приєднання повинні бути виконані зварюванням або застосуванням різьбових з'єднань (болтових, за допомогою муфт тощо).
...
4.3.4   З'єднання і приєднання повинні бути доступними для огляду і виконання іспитів, за винятком таких:
-   залитих компаундом;
-   герметизованих;
-   розміщених у підлозі, стінах, перекриттях, землі;
-   які є частиною обладнання і виконані відповідно із стандартами або технічними умовами на це обладнання."
я знаю не все, а только половину

Владислав

  • Гість
Re: Системы уравнивания потенциалов
« Reply #12 : 29 Жовтень 2008, 21:43:31 »
Надо срочно выполнить уравнивание потенциалов в бассейне и сауне. У кого есть достоверная информация по сечению проводника, "пирогу" и т.д. Кроме того в бассейне должен быть теплый пол. Спасибо

oipop

  • Гість
Re: Системы уравнивания потенциалов
« Reply #13 : 30 Жовтень 2008, 10:19:07 »
Знаете, сколько работаю всегда электрики выполняли ДСУП, а вот в экспертизе зарубили мой проект содержащий интрукции по подключению труб и коробов к ДСУП.
Основание: п. 3.253 СНиП 3.05.06-85
Монтаж шунтирующих перемычек на трубопроводах, аппаратах, подкрановых путях, между фланцами воздуховодов и присоединение сетей заземления и зануления к ним выполняется организациями, монтирующими трубопроводы, аппараты, подкрановые пути и воздуховоды.
Тоесть, электрик должен поставить КУП, присоеденить кнему защитный проводник и повести к: ванне, душевому доддону, металлическим трубам гарячего и холодного водоснабжения, эл. плите и т.п. и все! Присоединение выполняют организации которые устанавливают оборудование, трубопроводы, короба и т.д. И это их запарка, а не электрика.

Offline Евген Коч

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 156
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Системы уравнивания потенциалов
« Reply #14 : 02 Грудень 2008, 19:27:19 »
Наприкінці 2002 р., коли СУП і ДСУП починали масово монтувати, "Київелектромонтаж" провів нараду: хто приєднує труби, електрик? сантехнік? Домовились: контактні комути встановлює сантехнік. Дві шруби (болт) і ніяких проводів. Приєднує хомут до шини зрівн. потенц. електрик (там клема є і він труби не торкається). Так і пішло, сантехніки хомути комплектують, електрики - шини.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю