Автор Тема: Молниезащита крышной СЕС (солнечной електростанции)  (Прочитано 1817 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Руслан и Людмила

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 47
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 91
  • Country: ua
  • инженер-електрик
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Хочу услышать критику или альтернативные предложения к решениям молниезащиты крышной СЕС.
Суть вопроса в следующем.
Заказчик (иностранный инвестор) не соглашается с тем что конструкции коробок в которые монтируются модули нельзя рассматривать как молниприемные елементы. Это понимание ГИПа и я с ним согласен. А ограждение по периметру крыши недостаточно для защиты. На существующей крыше уже существует молниприемная сетка и все коробки с модулями будут к ней присоеденены, но ГИП считает этого недостаточно и устанавливает штыревую молниезащиту.
Какое может быть альтернативное решение?
Я уважаю аргументы и честность.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.