Автор Тема: КТПС на опоре СВ 105  (Прочитано 2149 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline die4bass

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 8
    • Перегляд профілю
    • Awards
КТПС на опоре СВ 105
« : 08 Травень 2013, 01:33:37 »
Согласно проекта и каталога Укрэлектроаппарат устанавливается КТПС-100 кВА на одну опору СВ-105-5, матерые монтажники в один голос кричат, что она не выдержит и нужно брать опору СК. Подскажите, как быть?
Заранее спасибо.

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: КТПС на опоре СВ 105
« Reply #1 : 08 Травень 2013, 07:48:28 »
Согласно проекта
Какого? Типового? Хочу посмотреть...

Offline Snn

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 80
  • Повідомлень: 61
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Особо отличившийся
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: КТПС на опоре СВ 105
« Reply #2 : 10 Травень 2013, 18:36:50 »
Согласно проекта и каталога Укрэлектроаппарат устанавливается КТПС-100 кВА на одну опору СВ-105-5...


По каталогу Укрэлектроаппарат, действительно так и написано, только на опоры СВ-105, СВ-105-3.5. Вот ссылка на он-лайн каталог КТПС

Посмотри старенький типовой 407-3-612.91 - "Установка комплектных трансформаторных подстанций напряжением 10/0,4 кВ мощностью до 160 кВА". Там предложен вариант установки на другие стойки.

Или же посмотри технические характеристики стоек СВ-105 и СВ-105-3.5 по типовому 3.407.1-143 вып.7 - "Железобетонные опоры ВЛ 10кВ. Железобетонные элементы опор" и прими соответствующее решение.

 