Автор Тема: Реализация вру на 2 встроенных помещения  (Прочитано 1814 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Прошу совета по поводу возможности реализации одного ВРУ на базе ВРУ78М для двух встроенных помещений (ресторан и магазин).

Задача этого ВРУ заключается в установке учета на каждый ввод каждого помещения. А уже арендаторы будут подключать свои собственные вру к данному. Возникают такие вопросы:

1. В ДБНе сказано, что на разные в хозяйственном отношении помещения рекомендуется устанавливать отдельные ВРУ. Касается ли это моего случая? Ведь проектируемом ВРУ происходит не столько распределение, сколько подключение.

2. Такое ВРУ (со счетчиками и ТТ) могут считаться как типовые ВРУ78М или как индивидуального изготовления?

Online Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
1. В ДБНе сказано, что на разные в хозяйственном отношении помещения рекомендуется устанавливать отдельные ВРУ. Касается ли это моего случая?
должны быть разделными, но их можно подключить шлейфом. Хотя, судя по мощности, я думаю, что это будет проблематично.
2. Такое ВРУ (со счетчиками и ТТ) могут считаться как типовые ВРУ78М или как индивидуального изготовления?
попробуй заполнить опросный лист, если получится - то типовой (ВРУ78М), если нет - то это уже не ВРУ78М а индивидуальное изготовление

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Шлейфом - это с верхних губок автомата одного вру подключить другое? Ну не знаю, я такие подключения видел, но нет уверенности в надежном и не сильно греющемся месте соединения.

В опросник не попадают 2 из 4-х счетчиков и автоматы на вводе каждой секции. Если разбить на отдельные ВРУ - 100п они попадают под типовые.

Хотел в одном корпусе 1200мм реализовать встроенные помещения. Если разбить получиться 1200мм на каждое ВРУ = 2400мм. Места может не хватить.

Online Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Хотел в одном корпусе 1200мм реализовать встроенные помещения. Если разбить получиться 1200мм на каждое ВРУ = 2400мм. Места может не хватить.
Lancer, каким образом у тебя получается все впихнуть в один щит 1200мм и не получается в два щита по 1000мм? сколько места займет 12 ТТ и 4 КИ? В принципе в щитовой можно установить щиты учета а распределение выполнить на территории арендаторов. Или полностью ВРУ устанавливать в магазине и ресторане, так наверное будет даже лучше. Или учет можно сделать непосредственно на отходящих линиях в РУ 0,4 ТП
« Останнє редагування: 12 Травень 2013, 22:40:45 від Сугор »

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нет, я как раз говорю, что получается в 2 щита. Дело в том, что заказчик хочет учет сделать в щитовой, чтобы арендаторы не имели туда доступа. по этой схеме по сути распределение и будет происходить на территории арендаторов. В ВРП2 - учет и автомат, к которому они подключаться.

Касательно учета в РУ-0,4 - с ШРНН это проблематично. Нужно будет поместить счетчики в отдельный щит, заводить туда кабель с ШРНН, а уже с этого щита учета - к ВРП арендаторов. Если ставить два ВРП на магазин и ресторан, то это уже готовое решение - типовые ВРУ78М, спланированная кабельная трасса от РУ-0,4 в щитовую. 

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю