alex_sherbak, значит чиллер выбран не правильно, эта тема уже на форуме обсуждалась. Кто-то из более опытных коллег цифры даже приводил, если не ошибаюсь, то ПВ не должен превышать 40%.
В сети можно найти достаточно информации по чиллерам: http://ecvest.ru/Hwchiller.htm
Допустим что так и есть...
Зайдем с другой стороны:
чиллер мощностью (электрической) 200кВт с уверенностью на 99% будет иметь следующую конфигурацию:
два холодильных контура, в каждом контуре по одному двухступенчатому или два одноступенчатых компрессора, испаритель, конденсаторы с вентиляторами, пара циркуляционных насосов (рабочий+резервный, но может быть и один насос).
При такой конфигурации чиллер будет иметь пять ступеней мощности 0 - 25% - 50% - 75% - 100%, что будет соответствовать
0 - 50кВт - 100кВт - 150кВт - 200кВт
Где в этом ряду мощностей будет 170кВт? Четвёртая ступень (150кВт) мало, пятая (200кВт) уже много, вот и будет работать чиллер на четвертой ступени, подключая пятую. Говорить о ПВ40% можно только для пятой супени чиллера.
Если говорить о ПВ40% для всего чиллера, то тогда чиллер нужно выбирать в 2...3 раза большей мощности, чем требуется, да и при этом еще буферную емкость для охлажденной воды ставить так кубов в 10. Посчитайте теперь сколько будет стоить чиллер такой мощности и еще и гидравлическая часть к нему, и попытайтесь после этого говорить с заказчиком о ПВ40%